Страница 192 из 699 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1911

    По умолчанию

    Отправил по почте.

  2. #1912
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Здравствуйте. Возник вопрос по управлению подсветкой СПК. Есть библиотека Touch_Activity , но у меня она почему-то работать не захотела.
    Вот вопрос: где можно посмотреть адрес регистра, который отслеживает прикосновение к экрану?
    железо: СПК107, последняя прошивка, CDS-3.5.7.4

  3. #1913
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gendos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возник вопрос по управлению подсветкой СПК. Есть библиотека Touch_Activity , но у меня она почему-то работать не захотела.
    Вот вопрос: где можно посмотреть адрес регистра, который отслеживает прикосновение к экрану?
    железо: СПК107, последняя прошивка, CDS-3.5.7.4
    Используйте таргет-файл версии 3.5.4.26 - в нем есть узел Screen для работы с подсветкой:

    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ...l_3.5.4.26.zip
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...gets_v.1.3.pdf

  4. #1914
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    У меня таргет-файл версии 3.5.4.25, и в нем есть узел Screen, но нет переменной, через которую можно контролировать прикосновение к экрану.
    И в этом случае использование в проекте переменной CURRENTVISU бесполезно.2019-04-04_18-58-44.png

  5. #1915

  6. #1916
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Это понятно, но там не совсем тот функционал, который мне нужен. Например, мне нужно чтоб по событию на экране поменялась визуализация и подсветка работала необходимое время - допустим 10 минут, а в обычном режиме она работает 1 минуту.
    Если использовать средства из таргета блок Screen, то переключение визуализаций работает не очень хорошо.
    А именно нужный экран надо "удерживать" постоянно в переменной CurrentVisu, в противном случае визуализация возвращается к той, которая была запущена ранее.
    А если применить блок по работой с яркостью, то даже если работает штатная логика по работе с подсветкой, то после использования хоть раз штатная отключается и в дальнейшем СПК слушается только сам fb Brightness.

  7. #1917
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gendos Посмотреть сообщение
    Это понятно, но там не совсем тот функционал, который мне нужен. Например, мне нужно чтоб по событию на экране поменялась визуализация и подсветка работала необходимое время - допустим 10 минут, а в обычном режиме она работает 1 минуту.
    Если использовать средства из таргета блок Screen, то переключение визуализаций работает не очень хорошо.
    А именно нужный экран надо "удерживать" постоянно в переменной CurrentVisu, в противном случае визуализация возвращается к той, которая была запущена ранее.
    А если применить блок по работой с яркостью, то даже если работает штатная логика по работе с подсветкой, то после использования хоть раз штатная отключается и в дальнейшем СПК слушается только сам fb Brightness.
    Можно сделать так:

    1. Использовать старую версию таргета без узла Screen:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ...5.4.20_v24.zip

    2. Использовать библиотеку SysTargetVisu23 для обработки курсора. См. здесь п. 11.4.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Visu_v.1.2.pdf

  8. #1918
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Есть СПК207 master на CDS3.5, который теряет связь со своими слейвами.
    Как можно протоколировать (сохранять на флешку) его средствами ошибки связи? Какие переменные с отказами сохранять/анализировать?

    На CDS2.3 все просто и понятно (lastaddress, lasterror), а на CDS3.5?
    И уже заодно, если он будет допустим, сам слейвом, какие переменные анализировать?
    Заранее спасибо

  9. #1919
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Есть СПК207 master на CDS3.5, который теряет связь со своими слейвами.
    Как можно протоколировать (сохранять на флешку) его средствами ошибки связи? Какие переменные с отказами сохранять/анализировать?

    На CDS2.3 все просто и понятно (lastaddress, lasterror), а на CDS3.5?
    И уже заодно, если он будет допустим, сам слейвом, какие переменные анализировать?
    Заранее спасибо
    См. тут п. 4.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf

    Для слэйва как таковой диагностики нет, потому что, например, отсутствие пакетов может являться нормальным состоянием (если мастер опрашивает его не циклически, а по событию).

  10. #1920
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, если я на низком уровне введу контроль четности и например 2 стоповых бита, а не один - это улучшит контроль ошибок?
    А на Модбасе выберу например Modbus-ASCII вместо Modbus-RTU тоже теоретически должен стать лучше, т.к. отбрасываются все не ASCII-символы?
    Заранее спасибо

Страница 192 из 699 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292692 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12