Страница 295 из 709 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 7084

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2941
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Ясно, спасибо. Буду дальше думать, как решить задачу.

  2. #2942
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Причём, что самое обидное, CoDeSys что второй, что третий, штатными средствами поддерживают работу нескольких Modbus-slave на одном интерфейсе. Но у штатных средств не хватает гибкости в настройках, какая есть у ваших библиотек.

    Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...
    Вложения Вложения

  3. #2943
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    что второй, что третий, штатными средствами поддерживают работу нескольких Modbus-slave на одном интерфейсе
    К сожалению, вы ошибаетесь - попробуйте добавить в Modbus COM два Modbus_Serial_Device и посмотрите, что произойдет.

  4. #2944
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    А, да, про третий я ляпнул безосновательно, его так подробно не тестировал пока.
    Тогда вдвойне обидно -- старый CoDeSys может больше, чем новый! :-D

  5. #2945
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    А, да, про третий я ляпнул безосновательно, его так подробно не тестировал пока.
    Тогда вдвойне обидно -- старый CoDeSys может больше, чем новый! :-D
    Дело в том, что в старом CoDeSys в принципе не было встроенного драйвера Modbus и он написан нашим разработчиком.
    В CODESYS V3.5 используется уже стандартный драйвер от разработчиков среды.

  6. #2946
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    > в старом CoDeSys в принципе не было встроенного драйвера Modbus и он написан нашим разработчиком
    Во как! Сурово. Хотя мне сложно представить, зачем вообще нужен CoDeSys, если в нём нет поддержки Modbus. Почти всё промоборудование на Modbus-е.

  7. #2947

    По умолчанию

    Так и в новом КДС этот драйвер написан через.... вобщем, криво.

  8. #2948

  9. #2949
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Не может больше одного Slave-а на физический порт! :-D

    Вот, по результатам сформировался списочек хотелок к OwenCommunication:
    1. При указании usiSlaveId в 255 по аналогии с массивом паттернов запрещённых запросов организовать массив разрешённых адресов;
    2. При указании usiSlaveId в 255 возможность определять, для какого адреса пришёл запрос;
    3. И... И всё. Остальное я сам сделаю. :-D

  10. #2950

Страница 295 из 709 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •