Страница 220 из 699 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 6982

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2191

    По умолчанию

    Спасибо. Теперь разберусь.

  2. #2192

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите как проверить связь СПК с ПК.

  3. #2193
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите как проверить связь СПК с ПК.
    Добрый день.
    Какой именно СПК используется?
    Требуется установить связь между СПК и средой CODESYS?

  4. #2194

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    На СПК у вас переменные привязаны к holding регистрам 0 и 1, а в OPC вы опрашиваете input регистры 106, 214 и т.д.
    Вам надо в СПК переменные привязать к Input регистрам, а в OPC указать для тегов правильные адреса.
    Нюанс - в вашей версии CODESYS функции работы с битами не поддерживаются - надо читать регистр целиком и извлекать из него отдельные биты (MasterOPC это умеет).
    Посмотрите пример - там для Modbus TCP, но принцип настройки слэйва аналогичен:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
    Здравствуйте.
    Проблема так и не решена. Пытаемся разобраться с чтением хотя бы одного тэга (типа word). Настроили СПК107 и опрос на ОРС-сервере OWEN согласно примеров из документации. Таймаут опроса 300 мс и так и нет ответа от устройства...
    OPC OWEN.pngСПК107_Input registrs.png

  5. #2195
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    1. Проверьте настройки порта (номер порта, скорость, четность и т.д.) и адрес слэйва.
    2. Проверьте, что в конфигураторе СПК для порта установлен режим RS-485, а не RS-232.
    3. Проверьте физический уровень - распиновку кабеля связи, работоспособность адаптера RS/USB и т.д.

  6. #2196
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а мне показалось странным что запросы в область регистров ввода, а в КДС раскрыт список типа регистров хранения
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #2197
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    На скриншоте как раз список регистров ввода - тут все правильно.
    Названия папок связаны не с Modbus, а с классом переменных ФБ, который обслуживает слэйв (выходы ФБ доступны только для чтения и недоступны для записи - поэтому input регистры представлены в виде выходов).

  8. #2198
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Добрый день, Форумчане.
    Помогите пожалуйста тёмному и дремучему мне, разобраться со способом программирования CFC:
    1) при использовании шаблонов опроса МУ110-8Р, задал переменную Mu1108R1R1_8 (чтение состояния выходов, тип Byte).
    2) задал переменную Mu1108R1W1_8 (запись состояния выходов, тип Byte).
    теперь не могу ни прочитать конкретный выход, ни записать его.
    признаюсь CFC для меня новое слово в технике, нашел в компонентах Bool_to_Byte и Byte_to_Bool, но там по одному входу и выходу. и как расписать их ума не приложу, может есть готовые примеры?

  9. #2199
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    да все как везде, точка Вам поможет
    спасибо. разобрался, теперь модуль МВ210-204, та 20 входов, тип dword. пробую (как в КВН_УПи, "потому сто гладиолус") так же через "точку".

  10. #2200
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    спасибо. разобрался, теперь модуль МВ210-204, та 20 входов, тип dword. пробую (как в КВН_УПи, "потому сто гладиолус") так же через "точку".
    ну если раздражает использовать точку, вполне подойдет добавление элемента SHR указав разряд, какой хочется выделить, затем провести линию да элемента AND на второй вход подав константную единицу и закончить элементом EQ|GT срвнив опять же с единицей
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 220 из 699 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •