    Цитата Сообщение от gom Посмотреть сообщение
    в наличии : CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и плк ПЛК210-03-CS с прошивкой 1.3.0309.1257. вот прочитал Онлайн-FAQ
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    и вопрос можно ли отключить запись в файл что бы этой ошибки не возникло и как это правильно сделать. тренд если сбросится при пропадании питания то не критично. запись в тренд нужно каждые 10 минут, через 2-3 дня старые значения пусть удаляются.
    Для тренда отключить запись в файла нельзя. Можно увеличить период записи (например, как раз до 10 минут).

    Если сброс значений при пропадании питания некритичен - то лучше использовать элемент Трассировка.
    Он как раз предназначен для отображения "оперативных" данных и не использует файлы.

  2. #3672

    По умолчанию Поиск уравнения регрессии

    Здравствуйте! Есть ли в Codesys готовая библиотека для нахождения полиномиальной функции регрессии по известному набору данных (диаграмме рассеяния)? Необходимо для получения характеристик расхода регулирующих клапанов в зависимости от давления.

  3. #3673
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав90 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть ли в Codesys готовая библиотека для нахождения полиномиальной функции регрессии по известному набору данных (диаграмме рассеяния)? Необходимо для получения характеристик расхода регулирующих клапанов в зависимости от давления.
    Добрый день.
    Такой библиотеки нет.
    Это совершенно не типовая для контроллера задача.

  4. #3674

    По умолчанию

    Может кто сталкивался с проблемой. CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 перестала открываться панель сообщений, показывает ошибки а посмотреть не могу.
    Пробовал щелкать два раза по полю состояния не помогает. Переустановил Codesys тоже не помогло.

  5. #3675
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с проблемой. CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 перестала открываться панель сообщений, показывает ошибки а посмотреть не могу.
    Пробовал щелкать два раза по полю состояния не помогает. Переустановил Codesys тоже не помогло.
    Продемонстрируйте свою проблему скриншотом.

  6. #3676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с проблемой. CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 перестала открываться панель сообщений, показывает ошибки а посмотреть не могу.
    Пробовал щелкать два раза по полю состояния не помогает. Переустановил Codesys тоже не помогло.
    Alt+3 не помогает?

  7. #3677

    По умолчанию

    Безымянный.png
    Alt+3 попробовал не помогает. На скриншоте как можно показать что сообщения не работают?

  8. #3678
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Безымянный.png
    Alt+3 попробовал не помогает. На скриншоте как можно показать что сообщения не работают?
    Ваш скриншот вполне нагляден.
    Попробуйте выполнить команду Вид - Сообщения.
    Также панель сообщений автоматически появляется при выполнении команды Компиляция - Перекомпиляция.

    Если это не поможет - предоставьте завтра доступ по AnyDesk.

  9. #3679

    По умолчанию

    Команда Вид - Сообщения не помогает.
    При выполнении команды Компиляция - Перекомпиляция автоматически не появляется.

  10. #3680
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Здравствуйте, в ПЛК200 доступно 512Мб памяти для пользователя. Сколько из них можно безопасно выделить для сохранения тренда?

Страница 368 из 699 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418468 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •