    Доброго дня! Подскажите, можно ли сделать так чтоб ФБ вызывался с определенной цикличностью (например, раз в 3 секунды) везде где он используется, а не каждый цикл?

  2. #732
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от firetester Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Подскажите, можно ли сделать так чтоб ФБ вызывался с определенной цикличностью (например, раз в 3 секунды) везде где он используется, а не каждый цикл?
    Можно включить это условие в код ФБ. Т.е. вызываться он будет каждый цикл, но выполнять свое содержимое - раз в три секунды (или с той частотой, которую вы хотите).

  3. #733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Настройки правильные. Нужно проверить, что вы используете нужный COM-порт СПК (в проекте CODESYS указан COM-порт номер 2 - физически это соответствует первому COM-порту в СПК, т.к. в CODESYS номера портов смещены на +1). Убедитесь, что для порта выбран режим RS-485 в конфигураторе.

    Еще, если я правильно понимаю, то у вас ошибка в адресации. Вы записываете press_button в регистр 1 ПЛК - т.е. в его Lamps 2. Вам нужно писать во второй регистр (16#0002), чтобы попасть в Button.
    Спасибо, Евгений! Теперь я все понял. Спасибо.

  4. #734
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Какую библиотеку следует применять для архивирования данных? В частности для СПК105.

  5. #735

    По умолчанию

    Как получить в codesys 3.5 заводской номер ПЛК323?

  6. #736

    По умолчанию

    Добрый день.
    У меня СПК207, пишу первый проект на языке ST.
    Опыт программирования хороший, а вот с СПК - два месяца с нуля.
    Вкратце, проект представляет из себя монитор состояния станка с общением с сервером посредством сокета.
    Требуется при отключении питания СПК произвести некоторые действия (послать сообщение об отключении).

    Поиском нашел решения только для ПЛК - "в кофигураторе" включить модуль статистики и использовать параметр power status.
    В конфигураторе СПК я не нашел место подключения этого модуля.
    Еще одно решение - подключение модуля дискретного ввода и пропажу питания определять при пропадании сигнала на нем.

    Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать обнаружение отключения питания СПК средствами самого СПК.
    Спасибо.

  7. #737

    По умолчанию

    Вопрос как раз про это - реализуемо или нет.
    Гаснет-то не сразу - не хватит времени чтобы "крикнуть в последний раз"?

  8. #738
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от developer_nordis2 Посмотреть сообщение
    Вопрос как раз про это - реализуемо или нет.
    Гаснет-то не сразу - не хватит времени чтобы "крикнуть в последний раз"?
    Не хватит. При необходимости используйте ИБП.

  9. #739

    По умолчанию

    Извиняюсь если уже было, но 76 страниц просмотреть нелегко. У меня такая проблема:
    arr : ARRAY [0..1] OF WORD
    t1 : REAL;
    ptr : POINTER TO REAL;



    arr[0]:=%IW1;
    arr[1]:=%IW2;
    ptr:=ADR(arr);

    t1:=ptr^;


    Выдает ошибку AccessViolation при разыменовывании указателя. Не подскажете в чем проблема?

  10. #740
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Указатели разыменовываются только по кратным своему типу адресам. Массив с элементами WORD с большой вероятностью оказывается на некратном 4 байтам (REAL) адресе. Используйте SysMemCpy из SysLibMem.

Страница 74 из 699 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174574 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •