Страница 82 из 708 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 7072

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #811

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Изменение сохраняется, просто по дефолту всегда предлагается выбрать стандартный режим. Т.е. когда вы нажимаете на кнопку Заданные наборы свойств, отображается не текущий режим настроек, а тот, который вам предлагают.

    Чтобы точно удостовериться, сделайте следующее. Выберите стандартный режим. Посмотрите, какие галочки сняты. Выберите профессиональный, и убедитесь, что таких галочек станет в разы меньше.
    Я не могу выбрать драйвер модбаса. В списке только версия 3.5.4, хотя в репозитории устройств есть другие драйвера.

  2. #812
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nsarychev Посмотреть сообщение
    Я не могу выбрать драйвер модбаса. В списке только версия 3.5.4, хотя в репозитории устройств есть другие драйвера.
    Вот эта галочка стоит?

    122121.png

    Если да, то выкладывайте скриншот окна выбора драйвера.

  3. #813

    По умолчанию

    Всем доброго.
    Прошу помочь с проблемой: подключить СПК110 через АС3М к ПЛК 160.
    ПЛК в слейве, адрес "1", скорость 9600, параметры сети одинаковые на обоих устройствах.
    ПЛК подключён к "RS-232", не Debug.
    Сопротивление на АС3М не установлено (может, и правда поставить?)
    На СПК второй порт подключился нормально, без проблем (устройство ТРМ-200)

  4. #814
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пляжник Посмотреть сообщение
    Всем доброго.
    Прошу помочь с проблемой: подключить СПК110 через АС3М к ПЛК 160.
    ПЛК в слейве, адрес "1", скорость 9600, параметры сети одинаковые на обоих устройствах.
    ПЛК подключён к "RS-232", не Debug
    Сопротивление на АС3М не установлено (может, и правда поставить?)
    На СПК второй порт подключился нормально, без проблем (устройство ТРМ-200)
    Возможно, в конфигураторе СПК выбран режим порта RS-232?

    Проблемы возникают только при использовании АС3-М? Т.е. если подключить ТРМ к первому порту, то проблем не возникает?

  5. #815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Возможно, в конфигураторе СПК выбран режим порта RS-232?

    Проблемы возникают только при использовании АС3-М? Т.е. если подключить ТРМ к первому порту, то проблем не возникает?
    В СПК проверял- оба порта 485, но проверю еще раз
    Я об этом думал, но не пробовал. Проверю.
    Сопротивление нужно ставить или без него должно работать?

  6. #816
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пляжник Посмотреть сообщение
    В СПК проверял- оба порта 485, но проверю еще раз
    Я об этом думал, но не пробовал. Проверю.
    Сопротивление нужно ставить или без него должно работать?
    Не могу прокомментировать этот вопрос. Уточните, пожалуйста, у техподдержки.
    http://www.owen.ru/82329884

  7. #817

    По умолчанию

    Товарищи, ПЛК323 перестал видеть SD карту (до этого все норм было) теперь в папке "/mnt/ufs/media" нету папки "mmcblk0p1" (юзаю WinSCP). Как быть? перезапуск не помогает. Сброс проекта тоже. Как быть? (пожалуйста, не отправляйте перепрошивать)

    PS комп SD видит, полностью в FAT32 форматировал, не помогло.
    Последний раз редактировалось ntro123; 23.04.2016 в 01:32.

  8. #818

    По умолчанию

    Никаких изменений нету в логах (включил с SD картой, затем выкл. вытащил SD и включил), лог фай прилагаю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt log.txt (5.9 Кб, Просмотров: 1)

  9. #819

    По умолчанию

    Перепрошивка помогла. Спасибо за помощь

  10. #820

    По умолчанию

    подскажите как организовать задержку на языке ST
    при нажатии конпки должна выполняться подача команды
    команда по модбас рту, типа rising edge
    те нужно послать на булеву переменную тру, потом взвести тригер для исполнения в тру , сделать задержку и передать триггеру фалс

Страница 82 из 708 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182582 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •