Страница 579 из 699 ПерваяПервая ... 79479529569577578579580581589629679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,781 по 5,790 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5781

    По умолчанию

    Снимок экрана (242).png osnColor[7].dColor это новая переменная которая получается в процессе работы ниже. osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2:=osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2-osnPanel[1].sLamp[1].dwHz; это тот как нормально работает и прибавляет и отнимает. osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2 -это изначально имела постоянное значение, а osnColor[7].dColor а эта теперь меняет значение и получается в процессе программы.

  2. #5782

    По умолчанию

    Добрый день. Вот такое сообщение неожиданно вылезло при попытке установить соединение с СПК107 в проекте: "Для устройства задано обязательное Управление пользователями. Это означает, что для подключения к устройству, должно быть включено управление пользователями. В данный момент управление пользователями не активировано на устройстве. Активировать его сейчас?..... итп итд бла бла бла... Кто знает что произошло? где отключить эту фитчу? Спасибо заранее.Снимок экрана 2023-05-24 в 13.32.39.png

  3. #5783
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вот такое сообщение неожиданно вылезло при попытке установить соединение с СПК107 в проекте: "Для устройства задано обязательное Управление пользователями. Это означает, что для подключения к устройству, должно быть включено управление пользователями. В данный момент управление пользователями не активировано на устройстве. Активировать его сейчас?..... итп итд бла бла бла... Кто знает что произошло? где отключить эту фитчу? Спасибо заранее.Снимок экрана 2023-05-24 в 13.32.39.png
    Добрый день.
    Скорее всего - у вас повредился конфигурационный файл в памяти контроллера.
    Самый простой способ решить проблему - перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.

  4. #5784

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Скорее всего - у вас повредился конфигурационный файл в памяти контроллера.
    Самый простой способ решить проблему - перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
    повредился сразу в двух контроллерах, один из которых был в холодном резерве?
    ответил на сообщение codesys утвердительно... указав в качестве пользователя root и пароль на СПК.... устройство подключилось.... и каждый раз теперь при подключении появляется диалоговое окно с полем аутентификации.... так же, если в контроллере открыть визуализацию, то сперва запрашивает имя и пароль... какой-то бред... в браузере визуализация не открывается ни под каким предлогом.... думал SSL не нравится, подгрузил новый, ноль эффекта...

  5. #5785
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    повредился сразу в двух контроллерах, один из которых был в холодном резерве?
    Если на них одновременно пропало питание - то в теории такое возможно.
    Рекомендацию я озвучил.

  6. #5786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если на них одновременно пропало питание - то в теории такое возможно.
    Рекомендацию я озвучил.
    Да.... вероятность такого события оказалась не нулевой.... Ваши рекомендации решили проблему, спасибо. Теперь "ломаю голову" как избежать этой проблемы в будущем...

  7. #5787

    По умолчанию

    Доброго времени суток, подскажите, есть ли возможность вести протоколирование состояния входов ? В OwenArchiver нет возможности (либо не нашел) вести архивирование переменных типа Bool.

  8. #5788
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chaser33 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, подскажите, есть ли возможность вести протоколирование состояния входов ? В OwenArchiver нет возможности (либо не нашел) вести архивирование переменных типа Bool.
    Добрый день.
    OwenArchiver действительно не поддерживает BOOL, но вы можете использовать каналы типа BYTE и преобразовывать ваши булевские переменные с помощью оператора BOOL_TO_BYTE.

  9. #5789

    По умолчанию

    Здравствуйте, возможно ли название проекта(файла) записывать в строку(нужно для того. чтоб зотображать какой проект залит в устройство)?

  10. #5790
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, возможно ли название проекта(файла) записывать в строку(нужно для того. чтоб зотображать какой проект залит в устройство)?
    Добрый день.
    Да, см. п. 4.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.0.pdf

Страница 579 из 699 ПерваяПервая ... 79479529569577578579580581589629679 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •