Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5771

    По умолчанию

    привет всем)) Немного тупой вопрос. Не совсем понимаю как исполняются FB в среде. Написано асинхронно, условно говоря параллельно основной программе? и после завершения FB и основной программы уже записываются выхода?

  2. #5772
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    привет всем)) Немного тупой вопрос. Не совсем понимаю как исполняются FB в среде. Написано асинхронно, условно говоря параллельно основной программе? и после завершения FB и основной программы уже записываются выхода?
    Добрый день.

    ФБ могут быть как синхронными, так и асинхронными.
    Синхронные ФБ полностью выполняют свою операцию в том же цикле задачи, в котором они вызываются. Пример - REAL_TO_WORD2 из библиотеки OwenCommunication.
    Асинхронные ФБ выполняют свою операцию в течение нескольких циклов задачи (это позволяет избежать "задержек цикла"). Пример - любый коммуникационный блок из OwenComminication (например, MB_SerialRequest: от фронта на входе xExecute до фронта на выходе xDone пройдет несколько циклов задачи)

    Запись "выходов" (если речь о %Q в конфигурации контроллера) происходит в конце каждого цикла задачи конфигурации.

  3. #5773

    По умолчанию

    Добрый день. Можете подсказать, почему система Codesys v3.5 SP16 patch 3 не видит библиотеку Oscat Basic, хотя она установлена в системе?1.JPG2.JPG3.JPG

  4. #5774
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можете подсказать, почему система Codesys v3.5 SP16 patch 3 не видит библиотеку Oscat Basic, хотя она установлена в системе?1.JPG2.JPG3.JPG
    Добрый день.
    В этой библиотеке нет ФБ с названием OSCAT.
    И пространство имен - OSCAT_BASIC, а не BASIC.
    Т.е. нужно примерно так:

    FB_BllOperTime: OSCAT_BASIC.ONTIME;

  5. #5775

    По умолчанию

    Добрый день.
    Проект на CODESYS 3.5.17.3. Девайс - Control Win V3.
    При запуске проекта на ПК запускается процесс Codesys” ControlStatic TV, снять который можно только через диспетчер задач.
    Что нужно сделать, чтобы этот процесс не запускался?

  6. #5776
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Проект на CODESYS 3.5.17.3. Девайс - Control Win V3.
    При запуске проекта на ПК запускается процесс Codesys” ControlStatic TV, снять который можно только через диспетчер задач.
    Что нужно сделать, чтобы этот процесс не запускался?
    Добрый день.
    Если я правильно понял, о чем речь - то это процесс таргет-визуализации.
    Если в проекте нет таргет-визуализации - то он не будет запускаться.

  7. #5777

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если я правильно понял, о чем речь - то это процесс таргет-визуализации.
    Если в проекте нет таргет-визуализации - то он не будет запускаться.
    Эффект появился после установки на ПК CODESYS 3.5.17.3.
    При запуске старых проектов на 3.5.11.54 этот процесс тоже запускается, раньше не было.

  8. #5778

    По умолчанию

    Всем доброго дня! Подскажите, как правильно организовать связь. Схема такая: ПЛК 210 берет с ПЛК110 по Ethernet порт 502 данные, и с модулей по RS485 и всё отдает в скаду. Но почему то порт 502 на ПЛК 110 для скады закрывается в это время. Разве нельзя 2мя TCP соединениями обращаться к одному слейву? или надо 2 TCP slave с разными портами делать на ПЛК110?

  9. #5779
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Подскажите, как правильно организовать связь. Схема такая: ПЛК 210 берет с ПЛК110 по Ethernet порт 502 данные, и с модулей по RS485 и всё отдает в скаду. Но почему то порт 502 на ПЛК 110 для скады закрывается в это время. Разве нельзя 2мя TCP соединениями обращаться к одному слейву? или надо 2 TCP slave с разными портами делать на ПЛК110?
    Добрый день.
    Да, в ПЛК110 на каждый TCP-порт поддерживается только одно соединение.

  10. #5780

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как решить следующую задачу. Во время работы программы появляются переменные типа DWORD. Нужно чтобы она присваивалась к другой переменной, а к той уже прибавлялось установленное значение. Проблема в том , что присваиваться то присваивается, и прибавляет, но прибавляет только один раз. Цикла не происходит. То есть она опять слетает на появляющуюся переменную.

Страница 578 из 708 ПерваяПервая ... 78478528568576577578579580588628678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •