Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3131
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2020
    Адрес
    МО, пгт. Менделеево
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Добрый день. Как можно реализовать функцию выключения контроллера, как мы компьютер выключаем? Хочу реализовать для обхода ошибки трендов при не корректном выключении ПЛК

  2. #3132
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey1408 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как можно реализовать функцию выключения контроллера, как мы компьютер выключаем? Хочу реализовать для обхода ошибки трендов при не корректном выключении ПЛК
    Такой функции нет.

  3. #3133
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Добрый день!
    В ходе разработки и эксплуатации накопился ряд вопросов:
    1. Возникла проблема удаленной загрузки приложения в ПЛК210 через wan порт. Загрузка происходит с моего ПК, шлюзом является локальный ПК на объекте с установленным Codesys Gateway к нему подключение есть (зеленый индикатор), но при попытке подключения к ПЛК codesys выдет ошибку "не одно из устройств не отвечает запрос поиска" (активный путь указан ручным прописыванием IP адреса, согласно рекомендации). Тем временем подключение к web-конфигуратору есть и в межсетевом экране правила Allow-CODESYS-GATEWAY-TCP и Allow-CODESYS-GATEWAY-UDP разрешены.
    2. Как в Codesys скрыть файлы и дерево проекта, оставив в нем только возможность загрузки проекта в ПЛК?
    3. Есть ли какая-либо документация посвященная библиотеке NetVarUdp? Хотелось выцепить оттуда переменную наличия/отсутствия связи между двумя ПЛК в одном проекте.

  4. #3134
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. А из CODESYS на локальном ПК удается загрузить проект?
    2. Можно запаролить объекты в дереве проекта. См. здесь: https://youtu.be/yhfUygKHYU4
    3. Можно детектировать отсутствие связи по счетчику ответов с помощью глобальных диагностических переменных:

    2021-04-16_15-44-51.png

  5. #3135
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    1. Не пробовал, но так как это ПК предприятия не хотелось бы на него ставить среду разработки
    2-3. Спасибо!

  6. #3136

  7. #3137

    По умолчанию

    Добрый день. Для ПЛК 210(slave) и библиотеки MB_TcpSlave какое максимальное количество регистров контроллер может отдать мастеру за один групповой запрос?

  8. #3138
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий V Посмотреть сообщение
    Добрый день. Для ПЛК 210(slave) и библиотеки MB_TcpSlave какое максимальное количество регистров контроллер может отдать мастеру за один групповой запрос?
    Добрый как.
    Как указано в спецификации - 125 для чтения и 123 для записи.

  9. #3139
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. А из CODESYS на локальном ПК удается загрузить проект?
    2. Можно запаролить объекты в дереве проекта. См. здесь: https://youtu.be/yhfUygKHYU4
    3. Можно детектировать отсутствие связи по счетчику ответов с помощью глобальных диагностических переменных:

    2021-04-16_15-44-51.png
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Возможно, на этом ПК заблокированы нужные порты?
    Проверка загрузки именно из CODESYS IDE сразу бы дала новую информацию по этому вопросу.
    какие порты необходимо проверить? CODESYS IDE также не находит, брэндмауэр и антивирус на ПК отключены

  10. #3140

Страница 314 из 699 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58