  1. #3101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Спасибо попробую. А ещё вопрос - каким кабелем подключить панель СП270(порт PLC) к ПЛК210(RS232) пробую КС14 чёт не получается. На старых, то RJ11, а тут RJ45?
    кабелем
    КС16

  2. #3102
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    КС16 тоже не идёт (панель MASTER).

  3. #3103

    По умолчанию

    Ну тут можно только гадать. Возможно конфигурация интерфейсов не совпадает, может адрес ПЛК не тот указан, может адреса переменных не те, да много чего можно предположить...

  4. #3104
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    После перезагрузки ПЛК210 с подключённым RS232(СП270) ПЛК постоянно перегружается пока не отключишь RS232. Как только вытаскиваешь RS232 со стороны ПЛК, контроллер начинает работать нормально.

  5. #3105
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    После перезагрузки ПЛК210 с подключённым RS232(СП270) ПЛК постоянно перегружается пока не отключишь RS232. Как только вытаскиваешь RS232 со стороны ПЛК, контроллер начинает работать нормально.
    Проверьте в web-конфигураторе вкладку Система/Управление, что у вас на RS-232 отключена системная консоль.

  6. #3106
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Где находится Web-конфигуратор в CoDeSys3.5? Справка не находит! Скрин прилагаю.Где находится Web-конфигуратор2.jpg

  7. #3107

  8. #3108
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    У меня системная консоль включена. Скрин прилагаюСистемная консоль..jpg. А должна быть?

  9. #3109
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    У меня системная консоль включена. Скрин прилагаюСистемная консоль..jpg. А должна быть?
    Чтобы опрашивать другое устройство по RS-232 - ее надо отключить и перезагрузить контроллер (Система/Перезагрузка).

  10. #3110
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Ура, счастье, всё получилась с СП270 связь есть.

Страница 311 из 699 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •