Страница 286 из 708 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 7075

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2851
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    При работе с CDS V3.5 SP11 Patch 5 постоянно самопроизвольно запускается онлайн справка.
    Это что может быть?

  2. #2852
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    При работе с CDS V3.5 SP11 Patch 5 постоянно самопроизвольно запускается онлайн справка.
    Это что может быть?
    Я слышал о таком один раз, но сам не наблюдал.
    Инструменты - Опции - Справка - если снять галку, то должно помочь.

  3. #2853

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Пытаюсь настроить обмен в режиме Modbus TCP Master по видео на оф. Ютуб канале Овен. Контроллер ПЛК200, Модуль МВ210-101. Вроде все делаю как показано, использую шаблон. При запуске, как я понял, нет опроса слейва, пишет " Не запущена шина". В чем может быть проблема?

  4. #2854
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей24 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Пытаюсь настроить обмен в режиме Modbus TCP Master по видео на оф. Ютуб канале Овен. Контроллер ПЛК200, Модуль МВ210-101. Вроде все делаю как показано, использую шаблон. При запуске, как я понял, нет опроса слейва, пишет " Не запущена шина". В чем может быть проблема?
    Добрый день.
    Вероятнее всего - в ошибке при указании сетевых настроек ПЛК или модуля.

  5. #2855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вероятнее всего - в ошибке при указании сетевых настроек ПЛК или модуля.
    Можно поподробнее? Просто нет опыта работы ни в CDS ни с ПЛК. IP адрес указан неверно?

  6. #2856
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей24 Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее? Просто нет опыта работы ни в CDS ни с ПЛК. IP адрес указан неверно?
    1. Уточните, пожалуйста, как соединены ПЛК и модуль (напрямую или через коммутатор, как порт ПЛК используется).
    2. Выложите проект CODESYS
    3. Выложите скриншоты сетевых настроек ПЛК (из web-конфигуратора, вкладка Сеть/Интерфейсы) и модуля (из ОВЕН Конфигуратор)

  7. #2857

    По умолчанию

    Eth1 модуля с Eth2 ПЛК. Eth1 ПЛК с компьютером.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  8. #2858

  9. #2859

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас на скриншоте текущий IP-адрес модуля 192.168.1.99, а в проекте CODESYS задан 10.2.11.122.
    Нужно и в CODESYS прописать 192.168.1.99.
    Да, действительно. Поменял, но опрос все равно не идет. Перезагрузил CDS и все заработало. Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось Алексей24; 22.12.2020 в 14:51.

  10. #2860
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    225

    По умолчанию

    День добрый. В справке CoDeSys указано, что условные прагмы могут применяться только в реализации POU, но не в декларации. А если нужно именно в декларации? В частности, я хочу по разному инициализировать переменную в зависимости от разрядности целевой системы (x32 или x64).

Страница 286 из 708 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336386 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •