    Здравствуйте,
    Есть:
    СПК207 М05 прошивка 5.480
    Com3
    МВ110-8А
    МУ110-16Р
    МВ110-16Д
    Com2
    МВ110-8АС
    Ethernet
    Двусторонний обмен с сервером

    Проблема:
    Постоянно отваливаются модули на Com3. Если подключиться через Codesys - недоступны только модули. ModbusCom и ModbusMaster - показано что работает.
    Периодичность разная. Может быть 1 час, может быть 2 суток.
    Com2 при этом пока работает стабильно.

    Пробовал:
    Версию библиотеки для СПК 3.5.4.20 и 3.5.4.26
    Версию библиотек для модулей 3.5.4.0 и 3.5.4.13
    Ситуация одна и та же.
    Если поставить прошивку 3.954 - модули ввода-вывода сразу недоступны.

    Ранее установлены СПК 207 М02 и М03 прошивка 3.954
    Версии библиотек СПК 3.5.4.20 и модулей 3.5.4.0
    Работает все достаточно стабильно. Присутствуют кратковременные обрывы связи с модулями ввода-вывода. Но это не критично.

    Что сделать чтобы модули ввода-вывода не отваливались?

  2. #1712

    По умолчанию

    1.Попробовать поменять порты местами, чтобы исключить проблемы с кабелем и модулями.
    2.Уйти на обмен через ModBus.lib, там проблемы значительно реже появляются (пока видел их только на М04 с МВ110-8АС, помогло уменьшить скорость обмена до 19200).
    Если не помогает ничего, возможно аппаратные проблемы.

  3. #1713

    По умолчанию

    Добрый день.
    При загрузке CODESYS 3.5 SP5 Patch 5 возникла ошибка «CmContainer/ Wibukey runtime system is not installed».
    Далее загрузка прошла успешно.
    Нужно ли на это реагировать? Или что-то не так?

  4. #1714
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    При загрузке CODESYS 3.5 SP5 Patch 5 возникла ошибка «CmContainer/ Wibukey runtime system is not installed».
    Далее загрузка прошла успешно.
    Нужно ли на это реагировать? Или что-то не так?
    Добрый день.
    Такая ошибка возникла при установке CODEYS?
    Тогда лучше переустановить - иначе есть вероятность, что вы не сможете загрузить проект в контроллер.

  5. #1715

    По умолчанию

    Перегружал на 2-х компах. Результат стабильно тот же.

  6. #1716

  7. #1717

    По умолчанию

    Возможно ли в CodeSys 3.5 узнать является ли переменная RETAIN или нет. ?
    И кстати (по теме про RETAIN на которую Вы ответили). А будет ли адекватным создание STRUCT (с RETAIN переменными) и его экземпляров. После уже обращать к ним через "." ?
    Последний раз редактировалось shamilnizaev@mail.ru; 16.11.2018 в 12:40.

  8. #1718

    По умолчанию

    Добрый день.
    Планируем в проекте использовать СПК 110. На какой версии CODESYS следует разрабатывать проект: 3.5 SP5 или 3.5 SP7?

  9. #1719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Планируем в проекте использовать СПК 110. На какой версии CODESYS следует разрабатывать проект: 3.5 SP5 или 3.5 SP7?
    Добрый день!

    Если СПК110 без порта Ethernet, то CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.

    В декабре планируем запустить продажи СПК110 [M01] (ссылка), одним из отличительных особенностей которого является наличие порта Ethernet. СПК110 [M01] программируется в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.

  10. #1720
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shamilnizaev@mail.ru Посмотреть сообщение
    Возможно ли в CodeSys 3.5 узнать является ли переменная RETAIN или нет. ?
    И кстати (по теме про RETAIN на которую Вы ответили). А будет ли адекватным создание STRUCT (с RETAIN переменными) и его экземпляров. После уже обращать к ним через "." ?
    Если вы объявили переменную как RETAIN - она является RETAIN. Других очевидных способов узнать об этом нет.
    Создание структуры является не лучшим вариантом, так как из выравнивания может быть использовано больше памяти, чем нужно.
    Впрочем, его можно отключить.
    Если речь о каких-то значительных объемах переменных, которые должны быть независимыми - то лучше смотреть в сторону рецептов, файлов и т.д.

Страница 172 из 699 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272672 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •