Страница 123 из 699 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1221

    По умолчанию

    Евгений, с библиотеками тоже не так все просто. Почему то при загрузке проекта возникают ошибки (скрин ошибок). В чем может быть проблема? err.jpg prg.jpg bibl.jpg

  2. #1222
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drive74 Посмотреть сообщение
    Евгений, с библиотеками тоже не так все просто. Почему то при загрузке проекта возникают ошибки (скрин ошибок). В чем может быть проблема? err.jpg prg.jpg bibl.jpg
    Используйте библиотеку Modbus и ComService (чтобы открыть порт), а не ModulsOwenLib.

  3. #1223

    По умолчанию

    Евгений, хорошо. Будем пробовать.

    Спасибо.

  4. #1224

    По умолчанию

    Доброго времени суток столкнулся с проблемой в проекте потребовалось подключить к СПК модуль МУ110К в добавок к уже имеющемуся МУ110Р, для подключения предыдущего модуля использовал шаблон, шаблоны для первого и второго модуля одинаковые с одинаковыми названиямии я так понимаю с одинаковыми назначениями выходов? для управлением релейного модуля использовал в программе на CFC вывод MU110_8R_K.wOut8.
    очень прошу ответить на следующие вопросы:
    1. как мне обратиться к транзисторному модулю с тем же номером выхода?
    2. с одного выхода транзисторного модуля мне нужен шим сигнал для управления контроллером шагового двигателя, я правильно понял что предварительно записав скважность шим в модуль, в дальнейшим я программно управляю выходом присваивая значения переменной привязанной к этому выходу в диапазоне от 1 до 1000? скорость меня интересует постоянная и изменять в процессе работы её не требуется, только подобрать значение во время отладки.

  5. #1225
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Для работы с МУ110-Р и МУ110-К, действительно, используется один шаблон, но каждый его экземпляр в дереве устройств имеет уникальное имя. По умолчанию CODESYS добавляет к дефолтному имени экземпляра порядковый номер, но можно указать свое имя. Соответственно, при обращении к конкретному модулю указывается именно это уникальное имя.

    Безымянный.png

    Для шаблонов работа с ШИМ не поддержана - в этом случае придется вручную настраивать Modbus Slave устройство.

  6. #1226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для работы с МУ110-Р и МУ110-К, действительно, используется один шаблон, но каждый его экземпляр в дереве устройств имеет уникальное имя. По умолчанию CODESYS добавляет к дефолтному имени экземпляра порядковый номер, но можно указать свое имя. Соответственно, при обращении к конкретному модулю указывается именно это уникальное имя.

    Безымянный.png

    Для шаблонов работа с ШИМ не поддержана - в этом случае придется вручную настраивать Modbus Slave устройство.
    очень жаль, а не подскажете тогда как можно сделать эту настройку в ручную? используется только 1 выход...

  7. #1227
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    1. Добавляете вместо шаблона устройство Modbus Slave, Com Port версии 3.5.4.0.
    2. На вкладке Общее указываете его адрес.
    3. На вкладке Канал Modbus Slave создаете канал. В соответствии с РЭ (с. 41-42) для первого выхода выбираете функцию 16, сдвиг (адрес регистра) - 0, длина - 1.

    Безымянный.png

    4. На вкладке Соотнесение входов/выходов привязываете к каналу переменную типа WORD и включаете настройку Вкл. 2 (всегда в задаче цикла шины).

    Безымянный2.png

  8. #1228

    По умолчанию

    Доброго дня! Нужна помощь.
    Используя библиотеку Modbus и ComService (чтобы открыть порт) пытаюсь установить связь с модулем МУ110-16Р (ПЛК308-М01 - мастер, порт Р1 (COM2), при использовании COM5, ситуация не меняется). Модуль МУ110-16Р не реагирует на запросы. Светодиод COM-порта мигает красным с одинаковой частотой. Листинг подпрограммы и настройки модуля прилагаю. Спасибо. net.jpgmy110_16rt.jpg

  9. #1229

  10. #1230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Добавляете вместо шаблона устройство Modbus Slave, Com Port версии 3.5.4.0.
    2. На вкладке Общее указываете его адрес.
    3. На вкладке Канал Modbus Slave создаете канал. В соответствии с РЭ (с. 41-42) для первого выхода выбираете функцию 16, сдвиг (адрес регистра) - 0, длина - 1.

    Безымянный.png

    4. На вкладке Соотнесение входов/выходов привязываете к каналу переменную типа WORD и включаете настройку Вкл. 2 (всегда в задаче цикла шины).

    Безымянный2.png
    Спасибо Евгений, сделал по вашей инструкции, модуль подключился (компиляцию прошел успешно), далее по нажатию кнопки делаю выполнить st код в котором присваиваю значение 100 привязанной к моему выходу переменной типа word, загружаю проект, индикатор обмена данными постоянно моргает, но двигатель не вращается. я правильно понимаю что меняя значение переменной я изменяю скважность ШИМ? и означает ли моргания индикатора что на программном уровне все правильно функционирует и необходимо разбираться с аппаратной частью?

Страница 123 из 699 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223623 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •