Страница 18 из 699 ПерваяПервая ... 816171819202868118518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 6986

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #171

    По умолчанию

    Здравствуйте. Начинаю осваивать КДС 3.5 почитал инструкции, и сразу же какой-то баг!!! При добавлении устройств протокола ModBus у меня маленькое окно и никак не могу его раздвинуть, на скрине все видно. переустанавливал КДС, н е помогает. что делать ?Безымянный.png

  2. #172

    По умолчанию

    JonPol, поставьте галочку "Отображать все версии"

  3. #173
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    Регистрация
    23.01.2014
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    JonPol, поставьте галочку "Отображать все версии"
    Подозреваю тут какой то общий глюк. У мена нет проблем с добавлением устройств, зато к примеру если я хочу менять цвета фона та же проблема.
    123.png

    А теперь своя просьба. Ребята подскажите как сделать подпись вертикальным текстом? Чето не нашел как. Ну не побуквенно же каждую метку вносить?

  4. #174

    По умолчанию

    Ставил галку... не помогает - оно просто не раздвигается. Качал КДС с сайта ОВЕН, без изменений, устанавливал с диска с СПК110 которым шел - не помогает! =(

  5. #175

    По умолчанию

    Все... свершилось, я второй день мучаюсь с такими траблами.. Ниже есть полоска, нужно ее взять, зафиксировать мышкой и потянуть. Вот скринБезымянный.png

  6. #176
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    Регистрация
    23.01.2014
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Странно. А на первом скрине у вас этой полоски нет (как собственно и у меня) тянуть не зачто

  7. #177

    По умолчанию

    Я сделал скрин уже активированной полоски, то есть нажатием на ее ЛК мыши. Там где написано слово "Информация"

  8. #178

    По умолчанию

    Возможно ли задать начальное значение переменой экземпляра функционального блока непосредственно в самом экземпляре? Или только создав переменную и связав с входом блока?

    Вопрос.png

  9. #179

    По умолчанию

    привет ребята, помогите новичку, codesys 3.5, спк 107, МК110-8д.4р, цепляю все это счастье, опрашиваю входы по modbus все отлично, начинаю записывать 16ой функцией и начинаются чудеса, выходы отрабатывают верно, согласно кнопкам на дисплее но они щелкают, тоесть реле не замирают во включенном состоянии, а постоянно выключаются и включаются, подскажите где рыть=)

  10. #180

    По умолчанию

    Через какой регистр записываете?

Страница 18 из 699 ПерваяПервая ... 816171819202868118518 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •