Страница 215 из 706 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 7060

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2141
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Доброго дня

    На СПК207 сделал управление пользователями, так вот если через Веб-визуализацию двое входит одновременно, то они одновременно управляют.
    Можно ли сделать, чтобы управлял только один, а другие в это время не могли зайти?

    Заранее спасибо
    Добрый день.
    В СПК207 это можно сделать, только отказавшись от встроенного механизма управления пользователями и реализовав его самостоятельно.

  2. #2142
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    На СПК107 цикл задачи 40мс, цикл визуализации 120мс,
    клиент жалуется что при одном нажатии часто двоит (распознает как два). Например при вводе цифр одно нажатие генерирует две цифры.
    Я поставил цикл визуализации 40 мс (сравнял с рабочим циклом) и двоение прекратилось.
    Получается всегда надо ставить равными тайминги?
    Заранее спасибо

  3. #2143
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Помогите с менеджментом пользователй.
    На СПК207 бывает, что при обновлении веб-страницы прежний пользователь попадает в одновременное управление с новым пользователем. Как отличить заходы в визуализацию с разных устройств?

  4. #2144
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    В целом, для СПК207 нет простых механизмов для работы с многопользовательским доступом к визуализации.
    Посмотрите по ссылке п. 11.4.4 - возможно, что-то из этого окажется полезным:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Visu_v.1.2.pdf

  5. #2145
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    СПК207 периодически зависает.
    Я не разбираюсь в Линуксе, пишут помогает команда ssh: busybox reboot,
    а в Windows вместо ssh putty, могу ли послать ребут через нее?

    Пытаюсь просто подключиться по Интернету к СПК207 через putty и не получается.
    Может быть что порт 22 на роутере закрыт? ping на ip адрес тоже не проходит. Веб-визуализация по порту 8080 работает...

  6. #2146

  7. #2147

    По умолчанию

    Добрый день.
    Среда разработки CDS 3.5.11.54. Вопрос по модулю МВ110-1ТД.
    У всех модулей, которые мы используем, кроме этого, тип переменной «флаг ошибки» - BIT. При этом текущее значение – «FALSE», т.е. как и должно быть.
    У модуля МВ110-1ТД тип переменной «флаг ошибки» - «BOOL». При этом текущее значение – «неверное выражение». Поясните, пожалуйста, как обрабатывать эту переменную.

  8. #2148
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Среда разработки CDS 3.5.11.54. Вопрос по модулю МВ110-1ТД.
    У всех модулей, которые мы используем, кроме этого, тип переменной «флаг ошибки» - BIT. При этом текущее значение – «FALSE», т.е. как и должно быть.
    У модуля МВ110-1ТД тип переменной «флаг ошибки» - «BOOL». При этом текущее значение – «неверное выражение». Поясните, пожалуйста, как обрабатывать эту переменную.
    Добрый день.
    Какой СПК вы используете? СПК1хх с Ethernet?

  9. #2149

    По умолчанию

    Да, СПК 110 с Ethernet?

  10. #2150
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Вы, видимо, адаптируете проект от старого СПК?
    Если нет - то добавили не ту версию шаблона для 1ТД.
    Удалите текущие шаблоны из проекта и добавьте заново - проверьте, что все они будут версии 3.5.11.4.
    У 1ТД в любом случае будет тип флага ошибки BOOL, но «неверное выражение» должно пропасть.

Страница 215 из 706 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: Вчера, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58