Страница 331 из 708 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 7074

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3301
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    У вас период вызова задачи = 3 мс.
    Судя по этой фразе: "предположим, между вызовами данные по сети поступили дважды" - внешнее устройство отправляет данные циклически и с минимальными интервалами между пакетами.
    При этом "потеря данных уже есть, хотя и редко - пару раз в сутки."

    В рамках решаемой задачи потеря пары пакетов при такой интенсивности обмена - критична?
    Или данные в каждом пакете уникальны?

    Вообще, у вас множество вариантов - например, отказаться от прибора с таким специфическим протоколом и принципом обмена, и использовать вместо него устройство, которое само будет выступать сервером данных (например - по стандартному Modbus TCP). Или поднять TCP Server за пределами CODESYS - под Raspberry должно быть уже множество готовых вариантов, в т.ч. и ориентированных на производительность.

  2. #3302

    По умолчанию

    >В рамках решаемой задачи потеря пары пакетов при такой интенсивности обмена - критична?
    >Или данные в каждом пакете уникальны?

    Как назло, это проявляется в том, что уже несколько раз не проходили логические единицы от удаленного устройства, т.к. информацию о них, как я подозреваю, "перекрывали" поступающие с минимальным зазором данные об уровне принимаемого сигнала. И тут важный момент - передача данных идет не циклически, а как только один из контроллируемых параметров изменился. Например, тот же уровень сигнала. Не зная точно, в каком состоянии находится удаленный объект, не получается точно на него воздействовать. Т.е. например на приемнике локально аппаратной кнопкой включили Mute, а контроллер это не отловил. Из WEB интерфейса включаем Mute, а по факту он его выключает и приходит логический ноль. Удивляемся, что кнопка Mute не подсветилась... как то так. Согласен конечно, что протокол прибора не удачен.

    Про Modbus TCP в качестве транспорта думал кстати, но смущает то, что он судя по отзывам не очень быстр. Люди испытывают (с их слов) проблемы с задержкой даже при подключении по нему обычных выключателей света, если их больше десятка примерно. Мне же нужна масштабируемость для передачи примерно 30 штук аналоговых величин (два байта), состояния до сотни кнопок, и символьных строк до нескольких десятков символов.

    Вот все же думаю, а не случалось ли Вам работать или слышать о TCP сервере или клиенте, реализованном в CDS, который бог бы работать, как бы это сказать, сам по себе, без циклического вызова. И "дергать" внешние процедуры при получении данных. Или, возможно, достаточно просто динамического буфера (очереди) для принимаемых данных.

    Вот не понимаю пока, ведь определенно контроллеры CDS используются явно не для управления одним-двумя устройствами. Такая же ситуация может быть, скажем, и при управлении камерами, особенно по IP. Раньше я пользовался другим проприетарным контроллером (не Сименс), так там вообще нет понятия главного цикла. По опыту, десяток устройств по сетке и столько же по последовательным интерфейсам не вызывают вообще проблем. Все работает как бы параллельно, и такой подход сильно меня расслабил. Но цена его - превышает все разумные пределы. Очень хочется нащупать пределы применимости доступных контроллеров на CDS, но что-то я пока не понимаю. В том оборудовании, с которым работаю я, пропускать ответы не желательно.
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 03.08.2021 в 18:00.

  3. #3303

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно обратно включить значек вирт сервераСнимокDBHN.JPG исчез, не могу найти Снимок.JPG. Заранее Спасибо! Здесь включаю Снимок.JPG, не срабатывает.
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 04.08.2021 в 08:28.

  4. #3304
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно обратно включить значек вирт сервераСнимокDBHN.JPG исчез, не могу найти Снимок.JPG. Заранее Спасибо! Здесь включаю Снимок.JPG, не срабатывает.
    Добрый день.
    В директории установки CODESYS в папке GatewayPLC запустите CODESYSControlSysTray.exe

  5. #3305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В директории установки CODESYS в папке GatewayPLC запустите CODESYSControlSysTray.exe
    К сожалению не получается так. Есть еще какие то способы? https://youtu.be/varlShJVqLs
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 04.08.2021 в 10:38.

  6. #3306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В директории установки CODESYS в папке GatewayPLC запустите CODESYSControlSysTray.exe
    Все спасибо!!! помогла простая перезагрузка!!!

  7. #3307

    По умолчанию

    Есть ли возможность в codesys3.5 пошагово смотреть выполнение программного кода? Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 04.08.2021 в 12:06.

  8. #3308

  9. #3309

    По умолчанию

    Доброго дня Коллеги,продолжу задавать глупые вопросы)) есть три Modbus устройства с двумя из них ...вернее связь есть со всеми тремя ,но данные приходят только с двух,с третьего читаются только ноли,хотя через Master OPC данные есть...Прошу помощи...chiler1.pngchiler2.pngchiler3.png

  10. #3310
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Доброго дня Коллеги,продолжу задавать глупые вопросы)) есть три Modbus устройства с двумя из них ...вернее связь есть со всеми тремя ,но данные приходят только с двух,с третьего читаются только ноли,хотя через Master OPC данные есть...Прошу помощи...chiler1.pngchiler2.pngchiler3.png
    Cудя по второму скрину - после установки настройки Вкл. 2 (в задаче цикла шины) вы не загрузили проект полностью, а сделали онлайн-изменение.

Страница 331 из 708 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •