  1. #51

    По умолчанию

    Подскажите почему триггеры F_TRIG и R_TRIG в схеме не работают ведь у них выход BOOL и лампочка не загорается в работе не по переднему ни по заднему фронту?
    скрин.png
    а на счетчике CTU правильно работает

  2. #52

    По умолчанию

    Вы вообще что нибудь знаете????

  3. #53
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Подскажите почему триггеры F_TRIG и R_TRIG в схеме не работают ведь у них выход BOOL и лампочка не загорается в работе не по переднему ни по заднему фронту?
    скрин.png
    а на счетчике CTU правильно работает
    Читать то, когда начнёте?

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Читать то, когда начнёте?
    Не понял как мне сделать чтоб катушка сработала по заднему фронту?

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    ООО "БЛС инжинеринг", потому что триггер так устроен. Принцип работы можно посмотреть в файле CoDeSys_V23_RU.pdf страница 345 (можно скачать с сайта).

  6. #56

    По умолчанию

    Как можно сделать в LD так чтобы достигая указанной даты появилась TRUE?

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    ООО «БЛС ИНЖИНИРИНГ», вы решили пересесть с буржуев на отечественных производителей?

  8. #58

    По умолчанию ModBus Master + Slave через библиотеки

    Выкладываю рабочий пример записи в регистр команда 0x16, может кому пригодится. Внимание запись идет 1 раз в секунду. Авария в ведомом (Slave) устройстве выставлена больше этого времени, в моем случае 5 секунд. В примерах в описании библиотек есть ошибки, они описаны кое где на форуме, в частности нужно указывать дескриптор порта, а не номер при вызове функции записи. Так же в моем случае использовался СПК207, номер порта в функции открытия нужно указывать +1 от реального, так же как и в организации связи внутренними возможностями Codesys (я имею ввиду конфигуратор). То есть у меня порт COM2, значит указываю 3 номер.
    Вложения Вложения

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    ООО «БЛС ИНЖИНИРИНГ», вы решили пересесть с буржуев на отечественных производителей?
    Пытаемся но не известно как получится в дальнейшем.
    В данный момент пользуемся Дельтой.

  10. #60

    По умолчанию

    Я понимаю что это элементарный вопрос но пака я его не решил…
    Подскажите как мне в CODESYS V3.5 SP5 соединить параллельно несколько элементов, как показать на скрине
    Скрин.png
    И где можно подробнее прочитать о языке LD

Страница 6 из 699 ПерваяПервая ... 456781656106506 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •