Да помогло. Спасибо за подсказку!
Да помогло. Спасибо за подсказку!
День добрый! Пытаюсь подружить Control WIn V3 посредством OPC UA со скадой первый раз все прошло отлично, но дальше все остается на том же сам месте, скада опс видит, подключается но нет ни изменений в конфигурации, ни самого опроса? Может кто подскажет в чем проблемка?
И да CW v3 выдает это Снимок1.JPG
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Все перезапускал, даже КДС переустановил антивирусник только родной ПЛК через два часа сам отключается, при первом запуске все работало как часы, а где лежат файлы конфигурацию вирт.ПЛК и символьной конфигурации?
Вроде победил, все перезапустил от админа, очистить все, перекомпиляция, компиляция но получилось не с первого раза, но конфигурация обновилась данные приходят
Доброе время суток всем!
Имеется: ПЛК210-04 1.3.0309.1257
Мастер MODBUS RTU опрашивает несколько устройств. Некоторые устройства могут отсутствовать физически. Можно ли как-нибудь объяснить мастеру, чтобы он не тратил время на ожидание ответа от этих устройств, т.е. исключить их из опроса?
Добрый день.
Да, это возможно.
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304649
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ясно! Благодарю Вас.