Добрый день.
Две основные возможные причины:какая может быть причина??
1. Что-то не так на физическом уровне (перепутаны клеммы A и B и т.д.). У ПР200 стоит еще проверить джамперы, которые управляют подтягивающими резисторами - они должны быть отключены.
2. Что-то не так на уровне проектов (несовпадающие сетевые настройки, ошибки в адреса регистров и т.д.).
Если вы выложите проекты для СПК и ПР - то будет проще вам помочь.
Ничего подобного нет, как как у ПР в отличии от модулей карту регистров формирует пользователь - то есть заранее она неизвестна.Может есть какие то таргет файлы или библиотеки для подключения пр200?? (или облегчения подключения как для модулей МЕ110??)