Страница 245 из 699 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 6982

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2441
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.

    какая может быть причина??
    Две основные возможные причины:

    1. Что-то не так на физическом уровне (перепутаны клеммы A и B и т.д.). У ПР200 стоит еще проверить джамперы, которые управляют подтягивающими резисторами - они должны быть отключены.
    2. Что-то не так на уровне проектов (несовпадающие сетевые настройки, ошибки в адреса регистров и т.д.).
    Если вы выложите проекты для СПК и ПР - то будет проще вам помочь.

    Может есть какие то таргет файлы или библиотеки для подключения пр200?? (или облегчения подключения как для модулей МЕ110??)
    Ничего подобного нет, как как у ПР в отличии от модулей карту регистров формирует пользователь - то есть заранее она неизвестна.

  2. #2442

    По умолчанию

    А у меня вот какой вопрос родился.
    В визуализации есть какой-нибудь компонент выбора цвета?
    Мне надо будет накрутить RGBW-диммер для LED-ленты, и я думаю как цвет ей задавать.
    Если ни фига нету - то я выкручусь или списком или кучей кнопок с нужными цветами (поставлю их в ряд или матрицей).

  3. #2443
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А у меня вот какой вопрос родился.
    В визуализации есть какой-нибудь компонент выбора цвета?
    Мне надо будет накрутить RGBW-диммер для LED-ленты, и я думаю как цвет ей задавать.
    Если ни фига нету - то я выкручусь или списком или кучей кнопок с нужными цветами (поставлю их в ряд или матрицей).
    Готового элемента типа Палитра нет.
    Но можно сделать 4 ползунка и прямоугольник, в котором будет отображаться накрученный ими свет.
    Это есть в CODESYS V3.5. Визуализация, п. 10.2.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.1.pdf

  4. #2444

    По умолчанию

    Спасибо! Я тогда ещё подумаю, как сделать. Может и палитру нарисую из 8-10 цветов и пофигу! =)

  5. #2445

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Пытаюсь разобраться-создать рецепты в CODESYS V3.5 «Менеджер рецепта»
    Хочу спросить у кого есть образец проекта-шаблона или видео на создании рецепты?

  6. #2446
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Пытаюсь разобраться-создать рецепты в CODESYS V3.5 «Менеджер рецепта»
    Хочу спросить у кого есть образец проекта-шаблона или видео на создании рецепты?
    Добрый день.
    п. 10.3.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.1.pdf

  7. #2447

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь.

  8. #2448

    По умолчанию Два приложения в проекте

    Подскажите пожалуйста, для каких примерно задач это может потребоваться? И с помощью каких инструментов организуется связь между ними?

  9. #2449
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Салихов Ильдар Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, для каких примерно задач это может потребоваться? И с помощью каких инструментов организуется связь между ними?
    Я затрудняюсь привести конкретные примеры.
    Вероятно, это нужно в задачах, где есть несколько независимых контуров управления, которые должны работать полностью автономно.
    Характерный момент - исключение в одном "корневом" приложении не приведет к остановке выполнения других.

    Дочерние приложения могут обмениваться данными через глобальные переменные корневого приложения.
    Корневые приложения не имеют явных каналов связи (подразумевается, что они должны быть полностью независимы) - но при необходимости, подозреваю, можно передавать данные через SysShm или более типичным способами - файлы, Modbus TCP и т.д.

    Управлять выполнением приложения из кода (останавливать, запускать и т.д.) можно с помощью библиотеки CmpApp.

    Уточню, что при работе с контроллерами ОВЕН подразумевается, что в проекте пользователя присутствует только одно приложение с названием Application.

  10. #2450

    По умолчанию

    Спасибо, за развернутый ответ

Страница 245 из 699 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •