Страница 241 из 699 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2401

  2. #2402

    По умолчанию

    ну в таком случае всё пока более-менее понятно, спасибо за консультацию. Поменяю в сп300 3х на 4х, а 4х на 3х. Названия у входных переменных в контроллере останутся, а выходные, которые у панели входные, пусть будут массивом. Мне так гораздо удобнее, ибо там они повторяются и именовать каждую а потом мультиплексить - это как-то не очень.

  3. #2403

    По умолчанию

    А как тогда лампочки на панели рисовать: читать их через 1х из контроллера, или отправить их в панель оптом в виде регистра 3х, в панели сделать функциональную область, перекинуть в ней 3х в PSW, а уж из PSW зажигать лампочки?

  4. #2404

  5. #2405

    По умолчанию

    спасибо большое!

  6. #2406

    По умолчанию

    Здравствуйте. Где можно скачать на модули ввода-вывода таргет файлы более ранних версий чем Мх110Drivers_v3.5.11.4, надо версию 3.5.4.6?

  7. #2407

  8. #2408

    По умолчанию

    Версия с ссылки не подошла, там версия 3.5.4.0.

  9. #2409

    По умолчанию

    IMG_20200225_211704.jpg

    Не получается поменять тип переменной с BOOL на REAL

  10. #2410
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
    IMG_20200225_211704.jpg

    Не получается поменять тип переменной с BOOL на REAL
    Эти шаблоны предназначены для более старых версий CODESYS, и эти вкладки вообще не должны быть доступны пользователю - там другой принцип работы.
    См. здесь п. 3.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.0.pdf

Страница 241 из 699 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •