Страница 240 из 699 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 6982

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2391

    По умолчанию

    может ли быть такое, что входы типа 1х нулевого регистра 3х имеют адреса с 0 по 15, первого с 16 по 31, а 61-ого - 61*16+15+номер бита в регистре?

  2. #2392
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    может ли быть такое, что входы типа 1х нулевого регистра 3х имеют адреса с 0 по 15, первого с 16 по 31
    Это верно.

    61-ого - 61*16+15+номер бита в регистре?
    Регистры нумеруются с 0, так что для 61 регистра: 61*16 + номер бита в регистре

  3. #2393

    По умолчанию

    ПЛК210-03, только он ещё не приехал, чтоб опыты живьём поставить. Значит, например, кнопка auto_goto моей картинки может быть обозвана в конфигураторе сп300 как 1х с адресом 998?

  4. #2394
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это верно.



    Регистры нумеруются с 0, так что для 61 регистра: 61*16 + номер бита в регистре
    В вашем случае надо использовать 4x - таким образом, панель будет записывать данные в holding-регистры ПЛК.
    С 0x могут быть проблемы так как в данной версии CODESYS не поддержана функция 05 (Write Single Coil).

  5. #2395
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    ПЛК210-03, только он ещё не приехал, чтоб опыты живьём поставить. Значит, например, кнопка auto_goto моей картинки может быть обозвана в конфигураторе сп300 как 1х с адресом 998?
    Опыты можно ставить на виртуальном контроллере.
    Вы хотите, чтобы панель считывала биты из ПЛК или записывала их в него?

  6. #2396

    По умолчанию

    понятно, спасибо! Тогда видимо мне придётся вообще от имён modbus переменных отказаться, потому что в области 4x у меня ARRAY OF WORD определён. А называть переменными части массива она не даёт в выходах. Только во входах почему-то

  7. #2397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Опыты можно ставить на виртуальном контроллере.
    Вы хотите, чтобы панель считывала биты из ПЛК или записывала их в него?
    мне надо чтоб она записывала. На кнопки, то-бишь, нажимала. Раньше я только с кодесис 2.3 общался. Там такого разделения не припомню чтоб было

  8. #2398

    По умолчанию

    я-то подумал, что входы - это то куда панель пишет, а контроллер только прочитать может

  9. #2399

  10. #2400

    По умолчанию

    Спасибо! Посмотрел пример. Выходит я спутал что для панели 3х, а что для неё 4х. Выходит что всё очень даже хорошо, и все кнопки панели могут преспокойно обращаться к регистрам 4х контроллера, которые у него входы, а не выходы, как я думал. Тогда никакой нужды в 1х или 0х для меня и нет и не предвидится.
    Одного не понял только: отчего в примере в описании регистров у верхних цифры как надо, с нуля а у нижних почему-то с единицы начинаются, хотя в настройках и там и сям всё с нуля?нный.png

Страница 240 из 699 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •