Страница 145 из 699 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245645 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1441
    Пользователь Аватар для uni
    Регистрация
    01.03.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Про это нигде не написано пока, поэтому показываю как можно делать синхронизацию с использованием ФБ TLocker.

    function_block TLocker
    var_input
    sleepus: ulint := 50;
    end_var
    var
    _sleepus: ulint := 50;
    _cnt: caa.count;
    _mutex: caa.bolt;
    end_var

    _sleepus := sleepus;


    --------------------
    method public Lock

    while _mutex.Reserve( _cnt ) do SchedWaitSleep( _sleepus ); end_while;


    --------------------

    method public UnLock

    _mutex.Free();


    ----------------------

    Для использования нужно обернуть доступ к глобальным переменным методами Lock и Unlock:

    var
    _locker: TLocker;
    end_var

    _locker.Lock();

    // Модифицируем данные.
    // ...

    _locker.Unlock();

  2. #1442

    По умолчанию

    Всех приветствую!

    Знающие подскажите, пожалуйста.

    Имеется ПЛК304[M01]. Работал какое то время, но после неизвестных событий, перестал запускаться. Попытки сбросить к заводскому состоянию или перезалить программу выдавал следующееowen304.jpg
    Пришлось перепрошить ПЛК.
    После прошивки удалось залить программу только после установки в Codesys Gateway-2 = IP ПЛК (Gateway-1 localhost - не находит ПЛК . Программа заработала, но пропал обмен с панелью Weintek по UDP протоколу (Ethernet).

    Где и куда копать?

  3. #1443

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуста как на ST написать проверку переменой ,,..если TEMP_1 <800 но >10 то FLAG_1:=0; Не сооброжу какой синтаксис в одном условии проверки 2 констант..

  4. #1444

  5. #1445

    По умолчанию

    Спасибо!!!!!

  6. #1446

    По умолчанию

    В каких диапазонах для оптимальной работы ПЛК304, должны быть мин.джитер и макс.джитер?джитер.jpg

  7. #1447

  8. #1448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Каковы критерии оптимальной работы?
    Передача данных без задержек.

    И вообще, что подразумевается под этими показателями (мин.джитер и макс.джитер) в Кодесис?

  9. #1449
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drive74 Посмотреть сообщение
    Передача данных без задержек.

    И вообще, что подразумевается под этими показателями (мин.джитер и макс.джитер) в Кодесис?
    В CDS джиттер - это время между запланированным и фактическим началом выполнения задачи.
    Мин. и макс. - это, соответственно, статистические данные. Например, максимальный джиттер в значительном числе случаев наблюдается при старте контролера.

    Больший практический смысл имеет наблюдение за текущим значением джиттера. В идеальном случае (одна задача с одной пустой программой) джиттер близок к нулю.

    Вероятно, вас заинтересует эта тема:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27201

  10. #1450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В CDS джиттер - это время между запланированным и фактическим началом выполнения задачи.
    Мин. и макс. - это, соответственно, статистические данные. Например, максимальный джиттер в значительном числе случаев наблюдается при старте контролера.

    Больший практический смысл имеет наблюдение за текущим значением джиттера. В идеальном случае (одна задача с одной пустой программой) джиттер близок к нулю.

    Вероятно, вас заинтересует эта тема:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27201
    Правильно, ли понимаю, что в нашем случае имеет смысл уменьшить время цикла каждой задачи?

Страница 145 из 699 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245645 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •