Я ранее уже писал, что GateWay CS 3.5 SP11 Path 5 не связывается с контроллерами СПК207 если в поле контроллера ввести IP адрес. (CS 3.5 SP5 Path 5 это делал без проблем). Тогда я все списал на разницу версий GateWay и RunTime контроллера. Но проблема оказывается намного глубже. Новый GateWay через IP и с контроллерами СПК1хх М01 не связывается по IP если контроллер в другой подсети. При этом маршрут на него настроен, Ping идет. Если же контроллер в той же подсети то GateWay работает.
У меня, например, связывается:Новый GateWay через IP и с контроллерами СПК1хх М01 не связывается по IP если контроллер в другой подсети
123.png
Если вам необходима помощь, чтобы разобраться, что происходит в вашем конкретном случае - пожалуйста, обеспечьте возможность удаленного доступа и свяжитесь со мной на неделе в рабочее время.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Весь день сегодня просидел пытаясь подключиться через разные компьютеры, по разному пробрасывая маршрут - все бесполезно. Потом я стал процесс наблюдать в Wireshark и у меня создалось ощущение, что дело или в таймауте или новый GateWay немного другой запрос отправляет который умирает раньше. Результат один GateWay 3.5 SP5 цепляется даже к СПК1хх М01 а GatWay 3.5 SP11 не цепляется ни к чему если соединение через 3G. Готов предоставить вам доступ в рабочее время.
Здравствуйте Евгений.
Использовал библиотеку рекомендованную Вами.
Не помогло. Реакция та же. При чём, при считывании в переменный и при считывании на прямую
визуализацией реакция одинакова (данные одинаковы, изменяются, но не совпадают с реальным
временем).
Повысил прошивку с 3.947 на 5.482, (слегка упростил проект) пока всё работает (сутки).
(Неделю буду тестировать.)
В сети (Mod Bus) - два частотника, МВ110-8А, два теплосчётчика ВЗЛЕТ ТСР-К.
Не могу я повысить скорость сети выше 4800 (из за этих теплосчётчиков).
Ещё у меня архив пишется на флешку.
Нельзя ли уточнить, чем (или как) скорость сети может помешать чтению системного времени?
Не подскажите, что за функция такая MOVE?
Я её скопировал из примера, а что это, не пойму.
А вы хотя бы раз устанавливали корректное время в Конфигураторе СПК?
Чтение, конечно, не помешает. Мы неоднократно наблюдали ситуации, когда у СПК наблюдалось значительное отставание времени (например, за сутки время могло "убежать" за несколько часов от реального).Нельзя ли уточнить, чем (или как) скорость сети может помешать чтению системного времени?
Эта проблема редуцировалась увеличением скорости обмена до 115200. Причины я прокомментировать не могу, но, по всей видимости, они были связаны с тем, что время из микросхемы RTC вычитывалось только при старте контроллера, и дальше CODESYS работал с системными часами Linux, которые могли отставать в ряде случаев. В более поздних прошивках добавили регулярную синхронизацию часов Linux и RTC.
Но у вас, насколько я понял, другая ситуация.
Это оператор присвоения.Не подскажите, что за функция такая MOVE?
a--->MOVE--->b эквивалентно b:= a;
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
4800 работало всегда. Раньше не работало все, что ниже (1200, 2400). На новых СПК1хх поддержаны и низкие скорости.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я нашёл инструкцию на СПК207.
Там написано - скорость от 1200 до 115200