Страница 149 из 699 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 6982

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1481

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Помогите разобраться. Настроил опрос прибора по Modbus через конфигурацию для ПЛК304. CS3 не может скомпилировать. Что не так? Может версии библиотек не правильные?
    Error1.png
    Версия CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 03.11.2017 в 07:58.

  2. #1482
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться. Настроил опрос прибора по Modbus через конфигурацию. CS3 не может скомпилировать. Что не так? Может версии библиотек не правильные?
    Error1.png
    Добрый день.

    1. Обновите таргет файл (и, при необходимости, прошивку)
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189

    2. Установите архив репозитория (ссылка в подписи)

  3. #1483

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Обновите таргет файл (и, при необходимости, прошивку)
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189

    2. Установите архив репозитория (ссылка в подписи)
    Спасибо за отклик. А нужно этот репозиторий как то конфигурировать в самой среде после установки? Всё равно не могу скомпилировать.
    Прошивку я обновлял: OWEN-20150608-3949
    Таргет скачал с сайта и переустановил.

  4. #1484

  5. #1485

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Таргет-файл в проекте вы обновили?
    Device -> обновить устройство. Пробовал всёчто касается ПЛК304. Ничего не получается.
    error2.png

    UPD. Попробовал открыть проект, который создавался 4 года назад в версии codesys 3.4. Заработал. Попробую найти разницу.
    UPD 2. Версии Modbus Master, COM port расходятся.
    Раньше была 3.4.1.2 и всё работает.
    Теперь предлагает версию 3.5.5.0 и не компилирует. Не подскажите, можно ли где-нибудь достать достать старую версию этого устройства?
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 03.11.2017 в 11:45.

  6. #1486
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Device -> обновить устройство. Пробовал всёчто касается ПЛК304. Ничего не получается.
    error2.png
    Есть возможность предоставить удаленное подключение по TeamViewer?

  7. #1487

    По умолчанию

    Да. Есть такая возможность. Написать Вам на почту?

  8. #1488

  9. #1489
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Очень много драгоценного времени забирает "соединение с контроллером" (СПК110, прошивка крайняя).

    1. При соединении кабелем компа и контроллера иногда сразу, иногда 1-3 минуты идет процесс "идентификация в сети".
    2. Gateway не удается подключить в течение 3-10 минут, потом он вдруг самопроизвольно "зеленеет" и коннектится.
    3. Связь с gateway сама собой пропадает.
    4. При соединении с gateway пропадает обычный Интернет.

    Как можно с этим бороться?
    На этих задержках сгорает уйма времени.

  10. #1490

Страница 149 из 699 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249649 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •