  1. #2681
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Евгений, невидимый ввод отлично работает, спасибо!
    Видимо вопрос правильнее было помещать в визуализацию...
    При наложении элементов друг на друга, фокус ввода всегда на верхнем элементе, на нижний событие уже не попадет?
    Да, именно так.

  2. #2682

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть ФБ CRC_GEN у которого вход именно POINTER TO ARRAY[0..32000] OF BYTE. Как реализовать заполнение POINTER TO ARRAY[0..32000] OF BYTE - передачу в него данных;
    Пробовал:ar:"arr: ARRAY[1..7]OF BYTE :=[0,1,0,0,1,23,1]; "-но жалуется что формат не тот.
    А такой вариант: "arr: POINTER TO ARRAY[1..7] OF BYTE :=[0,1,0,0,1,23,1];" - недопустимая инициализация массива, как быть? Спасибо за ответ!

  3. #2683

  4. #2684

    По умолчанию

    Спасибо большое.
    Еще вопрос: а как быть с порождающим полиномом 0x04C11DB7. Т.е. значение нужно представить в формате DWORD.
    Пробовал так: polinom: DWORD:=32#04C11DB7;
    polinom: DWORD:='04C11DB7';
    но никак не получается...

  5. #2685

  6. #2686
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nub Посмотреть сообщение
    хм, да так работает... - но как быть с 32-х разрядным значением?
    Что вы называете "32-х разрядным значением"?
    16# - указание на запись в 16-ричной системе счисления, записи 32# в CODESYS в принципе не существует.

  7. #2687

    По умолчанию

    Евгений, добрый день. Подключаю панель вайнтек к плк210. Для настройки обмена используется символьная конфигурация. Файл описания устройства должен выложиться в папку проекта. Не могу понять, в какой момент это происходит. Чаще всего файл размером 1кб и без описания экспортируемых переменных. В какой последовательности выполняются эти операции? Компиляция, очистка, загрузка в контроллер?
    Навострился полная очистка, компиляция, логин с полной загрузкой. Но видимо где-то косячу

  8. #2688
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Евгений, добрый день. Подключаю панель вайнтек к плк210. Для настройки обмена используется символьная конфигурация. Файл описания устройства должен выложиться в папку проекта. Не могу понять, в какой момент это происходит. Чаще всего файл размером 1кб и без описания экспортируемых переменных. В какой последовательности выполняются эти операции? Компиляция, очистка, загрузка в контроллер?
    Навострился полная очистка, компиляция, логин с полной загрузкой. Но видимо где-то косячу
    Добрый день.
    После установки галочек в символьной конфигурации надо выполнить команду Компиляция - Генерировать код.
    После этого создается нужный .xml.


    Вообще, с Weintek проще через OPC UA настраивать обмен - тогда никакие файлы не нужны.

  9. #2689

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как ожно от ПЛК передавать команды цифровому вольтметру. Речь идет про систему команд SCPI

  10. #2690
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Это можно сделать с помощью библиотеки OwenCommunication.
    Блок UNM_SerialRequest позволяет отправить произвольные данные - вам нужно будет только формировать в коде нужные команды и разбирать ответы.
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw

Страница 269 из 699 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •