Страница 184 из 699 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 6982

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1831
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    может нужно wValue := UDIN_TO_WORD(REAL_TO_UDINT(rValue))
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #1832

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Код:
    FUNCTION_BLOCK REAL_AS_WORD
    VAR_INPUT
        a:REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        W1: WORD;
        W2: WORD;
    END_VAR
    VAR
        pt: POINTER TO WORD;
    END_VAR
    Код:
    pt:=ADR(a);
    W1:=pt^;
    pt:=pt+2;
    W2:=pt^;
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    может нужно wValue := UDIN_TO_WORD(REAL_TO_UDINT(rValue))
    большое спасибо )

  3. #1833

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    СПК110[M01]
    CodeSys v3.5 SP11 Patch5 32bit.
    Компиляция проекта проходит.
    при типизации кода происходит ошибка:
    [ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: An item with the same key has already been added.
    [ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB742 уже используется
    [ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB745 уже используется
    [ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB749 уже используется
    [ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB753 уже используется

    В проекте переменные объекта Network не используются.
    Куда копать подскажите пожалуйста.

  4. #1834

  5. #1835

    По умолчанию

    Если уменьшить кол-во устройств RS485 то ошибка пропадает.

  6. #1836

  7. #1837

  8. #1838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirVRN Посмотреть сообщение
    Вот архив.
    Krim2_v002.projectarchive
    Здравствуйте!

    Вам следует зайти в узел Screen и очистить адреса, в которых стоит значок "M". Очистка происходит следующим образом: двойной щелчок ЛКМ по адресу - удалить все символы (оставить поле пустым) - нажать Enter. Аналогично для второго параметра.

    2019-02-24_15-47-23.png

  9. #1839

    По умолчанию

    Спасибо. Все заработало.
    А как вы это определили? Каков вообще алгоритм поиска подобных ошибок?
    Не обращаться же каждый раз на форум? Я скоро буду на объекте, где интернета нет!

  10. #1840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirVRN Посмотреть сообщение
    Спасибо. Все заработало.
    А как вы это определили? Каков вообще алгоритм поиска подобных ошибок?
    Не обращаться же каждый раз на форум? Я скоро буду на объекте, где интернета нет!
    Ваш случай в целом специфичен и проявляется крайне редко у пользователей. Память контроллера структурирована и сбалансирована. Ручное изменение адресации каналов (отображается в виде буквы M возле поля) и переменных чревато как раз наложением адресов друг на друга и неправильной работой контроллера, что мы и увидели в вашем проекте. Из-за этого мы рекомендуем пользователям не работать напрямую с памятью контроллера, а работать с переменными.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 25.02.2019 в 10:06.

Страница 184 из 699 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284684 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •