Страница 265 из 699 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я уточню, как это обрабатывается, но в принципе АНР должна отключаться после завершения АНР.
    Возможно, в вашей ситуации требуется перезапуск блока через вход EN.
    На вход EN реакции нет( касательно АНР)

  2. #2642
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Не могу в Windows 10 соединиться с СПК105.
    Вместо сетевого адаптера "Owen SPK" соединение распознаётся как COM порт.
    Что делать?

  3. #2643
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не могу в Windows 10 соединиться с СПК105.
    Вместо сетевого адаптера "Owen SPK" соединение распознаётся как COM порт.
    Что делать?
    Добрый день.
    В СПК105 порт USB может использоваться как в режиме Device, так и в режиме Host.
    Режим выбирается в сервисном меню, после этого надо перезагрузить контроллер.
    Вы произвели эту процедуру?

  4. #2644

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть среда 3.5, установленная стандартно, в ней сделал проект. Сейчас установил среду на другом компе, открываю проект - а там куча ошибок, библиотек нет типа, зашел в плейсхолдеры, там все установил. Менеджер библиотек больше не ругается, но ругается на устройство PCL210, ошибка "устройство не установлено в систему", при этом если на устройство нажать правой кнопкой и выбрать "загрузить недостающее описание устройства", то пишет "файл не найден".

    Вопроса два:
    1. Что сделать, чтоб проект заработал?
    2. Почему при аналогично установленной среде нельзя тупо открыть проект и запустить, без плясок с бубном?

  5. #2645

    По умолчанию

    Попробуйте сохранять архив проекта со всеми библиотеками и таргетами. Открывая такой файл Вам предложит обновить все настройки, просто согласитесь.
    Без бубна - мы не танцуем....
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #2646

    По умолчанию

    А таргеты ставил на новой среде-то?

  7. #2647

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как в CS3.5 реализовать что то подобное как в OWL "Линия задержки на один цикл"
    Суть вопроса:
    Сравнение переменной в текущем и предыдущем цикле, если переменная изменилась, то выход истина на один цикл.
    Последний раз редактировалось Ctakah133; 29.07.2020 в 14:46.

  8. #2648
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ctakah133 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как в CS3.5 реализовать что то подобное как в OWL "Линия задержки на один цикл"
    Суть вопроса:
    Сравнение переменной в текущем и предыдущем цикле, если переменная изменилась, то выход истина на один цикл.
    Добрый день.
    В библиотеке OSCAT есть готовый блок для детектирования изменения переменной - D_TRIG.

  9. #2649

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо за предыдущий ответ, очень помог.
    Подскажите ещё пожалуйста, есть ли в CS3.5 аналоги ФБ из OWL: SelChF и SelChB ???

  10. #2650
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Посоветуйте как привязать программу к СПК1хх, чтоб ее нельзя было перенести на другой контроллер никаким способом?
    Можно ее привязать к заводскому номеру СПК?
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

Страница 265 из 699 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58