    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, подключил ПЛК 210 к компу через инет провод, в кодесис при сканировании сети плк находит, выбираю его, но вылетает ошибка "никакое устройство не отвечает на запрос поиска" . при чем вчера вечером все работало. Как можно сбросить настройки ПЛК? Или где может быть причина ошибки?

  2. #4392
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, подключил ПЛК 210 к компу через инет провод, в кодесис при сканировании сети плк находит, выбираю его, но вылетает ошибка "никакое устройство не отвечает на запрос поиска" . при чем вчера вечером все работало. Как можно сбросить настройки ПЛК? Или где может быть причина ошибки?
    Добрый день.
    Попробуйте для начала перезагрузить ПЛК.

  3. #4393
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    уже больше 5 раз перезагружал

    2022-08-02_11-10-45.png
    вот такие настройки портов

  4. #4394
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    уже больше 5 раз перезагружал

    2022-08-02_11-10-45.png
    вот такие настройки портов
    У вас разные интерфейсы в одной подсети - так работать не будет корректно.
    Задайте для WAN свою подсеть.

  5. #4395
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    не помогло, после перезагрузки ПЛК так же ошибка
    2022-08-02_11-31-57.png

  6. #4396

  7. #4397
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    через USB подключается, но при этом пропадает интернет на компьютере

  8. #4398
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    через USB подключается, но при этом пропадает интернет на компьютере
    А попробуйте на LAN радикально другую сеть поставить - 10.0.6.10, например.

  9. #4399
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    зависло на
    2022-08-02_12-07-16.png

  10. #4400

Страница 440 из 699 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490540 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •