Страница 431 из 711 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441481531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4301
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Спасибо. По поводу обмена между Siemens и OWEN можете подсказать что нибудь?

  2. #4302
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Спасибо. По поводу обмена между Siemens и OWEN можете подсказать что нибудь?
    Наши клиенты успешно справляются с этой задачей.
    Если у вашего S7-1500 есть лицензия на OPC UA клиент - то проще всего настроить обмен через него.
    Если нет - то через Modbus TCP.

  3. #4303
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите как в CodeSys 3.5 сделать справку offline. Сейчас при нажатии на справку в меню программы постоянно происходит обращение к сайту (используется интернет, что не всегда доступно)

  4. #4304
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите как в CodeSys 3.5 сделать справку offline. Сейчас при нажатии на справку в меню программы постоянно происходит обращение к сайту (используется интернет, что не всегда доступно)
    Добрый день.
    Инструменты - Опции - Справка - снять галочку.

    2022-07-08_11-26-18.png

  5. #4305
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ

  6. #4306

    По умолчанию

    Привет.
    Подскажите, как выйти из вложенных циклов FOR? Сразу изо всех.
    Код:
    FOR iN01 := 1 TO 10 DO
        FOR iN02 := 1 TO 10 DO
            IF xFlag THEN
                [вот тут хотелось бы выйти из одного FOR и из другого FOR сразу]
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
    Спасибо.

  7. #4307
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите, как выйти из вложенных циклов FOR? Сразу изо всех.
    Код:
    FOR iN01 := 1 TO 10 DO
        FOR iN02 := 1 TO 10 DO
            IF xFlag THEN
                [вот тут хотелось бы выйти из одного FOR и из другого FOR сразу]
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
    Спасибо.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.13.0
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #4308

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите, как выйти из вложенных циклов FOR? Сразу изо всех.
    Код:
    FOR iN01 := 1 TO 10 DO
        FOR iN02 := 1 TO 10 DO
            IF xFlag THEN
                [вот тут хотелось бы выйти из одного FOR и из другого FOR сразу]
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
    Спасибо.
    Код:
    JMP
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.13.0

  9. #4309
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Доброе утро.
    Подскажите как можно исправить данную ситуацию:
    В проекте используется контроллер 210-03. Выходы FDO не используются. На контроллере они светятся красным. Как их исключить и убрать красное свечение. Питание на выходы подано согласно схеме подключения.
    2.jpg

  10. #4310
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Подскажите как можно исправить данную ситуацию:
    В проекте используется контроллер 210-03. Выходы FDO не используются. На контроллере они светятся красным. Как их исключить и убрать красное свечение. Питание на выходы подано согласно схеме подключения.
    2.jpg
    Добрый день.
    У вас, видимо, к выходам нагрузка не подключена.

Страница 431 из 711 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441481531 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58