Страница 514 из 699 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516524564614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,140 из 6982

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5131

    По умолчанию

    преобразователь ICP CON 2235i

  2. #5132
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проблема в опросе Slave-ПЛК Masterом-ПЛК через преобразователь Modbus TCP IP/ Modbus RTU фирмы ICP-CON.
    Master - 100.90.1.66
    Slave - адр.-4, Input Registr 40960
    ICP CON - 10.90.1.30
    Подскажите, правильно ли я произвел настройку?
    Физика работает: через Modbus Poll все работает.
    Вложение 65750
    Вложение 65749
    не закралась ли ошибка в IP адрес контроллера, локальная сеть класса А начинается с 10 а не со ста
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #5133
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Вложение 65751

    Вот рабочий вариант
    На первом скриншоте видно, что выбран протокол Modbus RTU over TCP, а не Modbus TCP.
    Т.е. у вас конвертер не протоколов, а интерфейсов (и, собственно, это написано в описании ICP CON 2235i).
    Стандартные драйвера CODESYS не поддерживают протокол Modbus RTU over TCP.
    Для наших контроллеров мы разработали библиотеку OwenCommunication, где этот протокол поддерживается.
    Рекомендую использовать их.)

  4. #5134

    По умолчанию

    Ethernet.jpg
    Вот настройки

  5. #5135

    По умолчанию

    Я правильно понял, что нужно использовать UNM_TCPRequest?

  6. #5136

  7. #5137

    По умолчанию

    Спасибо. Буду юзать)

  8. #5138
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Добрый день!
    В середине января при вызове виртуального контроллера стало появляться сообщение о скором завершении действия лицензии.
    Указывался срок до 11.02., а сегодня, 7.02., при попытке запустить трассировку произошёл полный сбой, проект закрылся.
    При повторной загрузке проекта исчезла пиктограмма виртуального контроллера из системного трея Windows.
    Нигде в документации не встречал сообщений о сроках действия лицензий на что бы то ни было.
    Прошу помощи.

  9. #5139
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В середине января при вызове виртуального контроллера стало появляться сообщение о скором завершении действия лицензии.
    Указывался срок до 11.02., а сегодня, 7.02., при попытке запустить трассировку произошёл полный сбой, проект закрылся.
    При повторной загрузке проекта исчезла пиктограмма виртуального контроллера из системного трея Windows.
    Нигде в документации не встречал сообщений о сроках действия лицензий на что бы то ни было.
    Прошу помощи.
    Добрый день.
    Сообщение было такое же, как здесь?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37378

    Если да - то оно просто информирует о том, что скоро будут просрочены SSL-сертификаты.
    Ничего страшного в этом нет.

    Ваш сбой, вероятно, вообще с этим не связан.
    Попробуйте запустить виртуальный контроллер из меню Пуск или через ярлык.
    Как создать ярлык:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post271282

  10. #5140
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Сообщение было такое же, как здесь?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37378

    Если да - то оно просто информирует о том, что скоро будут просрочены SSL-сертификаты.
    Ничего страшного в этом нет.

    Ваш сбой, вероятно, вообще с этим не связан.
    Попробуйте запустить виртуальный контроллер из меню Пуск или через ярлык.
    Как создать ярлык:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post271282
    Да! Именно так.
    Спасибо!

Страница 514 из 699 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516524564614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •