    Цитата Сообщение от vinam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Скажите, почему у меня не получается преобразование кодировок sDatamatrixText1:= OSU.UNICODE_TO_CP1251("Привет");

    Вложение 57946
    Добрый день.
    Выложите ваш проект, чтобы я смог воспроизвести проблему.

  2. #3642
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    Устройства перестали реагировать на команды и возвращать запрашиваемые параметры.
    Вложение 57948
    Индикаторы зеленые - значит, связь есть.
    Что значит "перестали реагировать на команды и возвращать запрашиваемые параметры"?
    Выложите скриншоты вкладки Соотнесение входов-выходов (при подключении к ПЛК) и проект.

  3. #3643
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите ваш проект, чтобы я смог воспроизвести проблему.
    Нашел Ваш ответ:
    Надо STRING конвертировать в WSTRING, и уже WSTRING привязывать в визуализации.
    Правильно?

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post303073
    Вложения Вложения
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  4. #3644

  5. #3645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Индикаторы зеленые - значит, связь есть.
    Что значит "перестали реагировать на команды и возвращать запрашиваемые параметры"?
    Выложите скриншоты вкладки Соотнесение входов-выходов (при подключении к ПЛК) и проект.
    Этот ПЧ сейчас получает команду 000F на движение вперёд. Но движения не происходит.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ATV1.JPG (77.7 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Дед Пантелей; 17.11.2021 в 14:17.

  6. #3646
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    ATV1.JPG
    Этот ПЧ сейчас получает команду 000F на движение вперёд. Но движения не происходит.
    Вложение 57952
    По настройкам на первый взгляд проблем нет (по адресам регистров и кодам функций - вам виднее).
    Надо разбираться, на стороне какого устройства возникает проблема.
    Подключите ПЧВ к ПК и с помощью какого-нибудь ПО (например, MasterOPC Universal Modbus Server) настройте те же самые регистры для опроса (с теми же кодами функций).

  7. #3647

    По умолчанию

    Подскажите как определить давление в вытяжке и каким оно являеться

  8. #3648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По настройкам на первый взгляд проблем нет (по адресам регистров и кодам функций - вам виднее).
    Надо разбираться, на стороне какого устройства возникает проблема.
    Подключите ПЧВ к ПК и с помощью какого-нибудь ПО (например, MasterOPC Universal Modbus Server) настройте те же самые регистры для опроса (с теми же кодами функций).
    К сожалению объект находится за несколько тысяч километров, соединяюсь с СПК через VPN.

    Такой случай уже был, тоже проект заливался через VPN, решился загрузкой напрямую на СПК, не через VPN. Но суть проблемы осталась неясна. После того случая неоднократно загружал и отлаживал проекты через VPN, всё было нормально.

    Попробую создать загрузочное приложение для записи на USB-носитель и выслать для загрузки на объект.

  9. #3649

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    К сожалению объект находится за несколько тысяч километров, соединяюсь с СПК через VPN.

    Такой случай уже был, тоже проект заливался через VPN, решился загрузкой напрямую на СПК, не через VPN. Но суть проблемы осталась неясна. После того случая неоднократно загружал и отлаживал проекты через VPN, всё было нормально.

    Попробую создать загрузочное приложение для записи на USB-носитель и выслать для загрузки на объект.
    Тоже достаточно долго провозился соединяя СПК107 (старого образца) с ATV.
    1. Там особая схема терминаторов нужна, без нее они отказываются обмен данными вести. Просто резисторы - не работало
    2. Для запуска используется автомат состояний и важно отслеживать какие ответы на команды он дает

    Схемы соединения и код драйвера оставил в статье
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #3650

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    К сожалению объект находится за несколько тысяч километров, соединяюсь с СПК через VPN.

    Такой случай уже был, тоже проект заливался через VPN, решился загрузкой напрямую на СПК, не через VPN. Но суть проблемы осталась неясна. После того случая неоднократно загружал и отлаживал проекты через VPN, всё было нормально.

    Попробую создать загрузочное приложение для записи на USB-носитель и выслать для загрузки на объект.
    С OpenVPN это 100% не связано

Страница 365 из 699 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •