Страница 513 из 699 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514515523563613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,121 по 5,130 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5121
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Тут просто создал глобальную переменную poolWaterTempSensError: USINT; (*Ошибки датчика температуры*)
    Вместо USINT используйте Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.
    Тогда "взлетит".

    В свежих версиях и функция, и ENUM входят еще в состав библиотеки OwenTypes, которая сразу присутствует в проекте, если он создан на основе шаблона.

  2. #5122

    По умолчанию

    Добрый день. Вопрос следующего характера, ПЛК 210 необходимо подключить к Postgresql есть пример на сайте но при заполнении данных ответ не поступает, вопрос на что следует обратить внимание? И так же в примере(видео уроке) от Евгения необходимо сделать изменения в файле конфигурации(для базы MS SQL) в прошивке для SP 17 такого файла нет. необходимы ли изменения для SP 17 или этот вопрос решен?

  3. #5123
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teinrus Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос следующего характера, ПЛК 210 необходимо подключить к Postgresql есть пример на сайте но при заполнении данных ответ не поступает, вопрос на что следует обратить внимание? И так же в примере(видео уроке) от Евгения необходимо сделать изменения в файле конфигурации(для базы MS SQL) в прошивке для SP 17 такого файла нет. необходимы ли изменения для SP 17 или этот вопрос решен?
    Добрый день.
    1. Попробуйте сначала команду из терминала Linux выполнить и посмотрите, что будет в ответе.
    2. Вы ошибаетесь, такой файл там есть (я только что еще раз это проверил). Возможно, вы случайно его удалили.

  4. #5124

    По умолчанию

    Добрый день. Проблема в опросе Slave-ПЛК Masterом-ПЛК через преобразователь Modbus TCP IP/ Modbus RTU фирмы ICP-CON.
    Master - 100.90.1.66
    Slave - адр.-4, Input Registr 40960
    ICP CON - 10.90.1.30
    Подскажите, правильно ли я произвел настройку?
    Физика работает: через Modbus Poll все работает.
    Shema.jpg
    Схема.jpg

  5. #5125
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проблема в опросе Slave-ПЛК Masterом-ПЛК через преобразователь Modbus TCP IP/ Modbus RTU фирмы ICP-CON.
    Master - 100.90.1.66
    Slave - адр.-4, Input Registr 40960
    ICP CON - 10.90.1.30
    Подскажите, правильно ли я произвел настройку?
    Физика работает: через Modbus Poll все работает.
    Shema.jpg
    Схема.jpg
    Добрый день.
    Адрес регистра, вероятно, надо задать как 16#3C0 или 16#3BF.
    Пояснения здесь, начиная со стр. 11:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf

  6. #5126

    По умолчанию

    К сожалению это я деала)

  7. #5127

  8. #5128

    По умолчанию

    Мне больше вопрос волнует правильно ли я делаю, через "Ethernet_1 / Modbus TCP Master / Modbus TCP Slave / Slave COM Port" ?
    Топология верна по вашему мнению?

  9. #5129
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Мне больше вопрос волнует правильно ли я делаю, через "Ethernet_1 / Modbus TCP Master / Modbus TCP Slave / Slave COM Port" ?
    Топология верна по вашему мнению?
    Если у вас именно конвертер протоколов Modbus TCP/RTU - то топология верная.

  10. #5130

    По умолчанию

    Ethernet.jpg

    Вот рабочий вариант

Страница 513 из 699 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514515523563613 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •