Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #921

    По умолчанию

    TJ_RVSN
    Японцы дали адреса регистров и все параметры подключения кроме Slave ID адреса.
    А в настройках этого контроллера разве нельзя посмотреть его адрес?
    Было дело, тоже требовалось снимать данные с разных контроллеров, адрес по умолчанию везде стоял 1, но его можно было посмотреть или изменить в настройках. Там же можно было изменить и скорость.

  2. #922
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Спасибо! Попробую 1. Дело в том, что проект в единственном числе и конфигурировать прототип они не позволяют.

  3. #923

    По умолчанию

    Уважаемые господа. СПК207 М4, Codesys 3.5 SP7 Patch 4, прошивка 4. Проблема - не сохраняются Retain.
    Сделал ввод чисел с визуализации в PLC_PRG. Переменные объявил в PLC_PRG Retain. При отключении питания переменные обнуляються. Думал проблема в том, что переменные пересылаються с визуализации в программу, обьявил счётчик Retain. Его выход на визуализацию. Так же при передёргивании питания счётчик обнуляется.
    Снимок.JPGСнимок2.JPG

  4. #924
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oleg_gelo Посмотреть сообщение
    Уважаемые господа. СПК207 М4, Codesys 3.5 SP7 Patch 4, прошивка 4. Проблема - не сохраняются Retain.
    Сделал ввод чисел с визуализации в PLC_PRG. Переменные объявил в PLC_PRG Retain. При отключении питания переменные обнуляються. Думал проблема в том, что переменные пересылаються с визуализации в программу, обьявил счётчик Retain. Его выход на визуализацию. Так же при передёргивании питания счётчик обнуляется.
    Снимок.JPGСнимок2.JPG
    На экспериментальных прошивках версий 4.xxx действительно присутствует такая проблема. В релизной версии она, естественно, будет решена.

  5. #925

    По умолчанию

    4.000 не рекомендую использовать пока. Там помимо этой проблемы есть еще целый букет. Сам долго пытался и так и сяк. В итоге откатился на 3.954

  6. #926

    По умолчанию

    Здравствуйте. При установке Codesys 3.5 sp5 на Win proff 64 появляется ошибка CmContainer/wibukey runtime system is not installed. Далее процесс установки продолжается и все успешно ставится, но при работе, а именно при открытии ассистента ввода начинается в браузере открывается какой-то непонятный файл и только потом появляется само окно. И так каждый раз. Что это могло бы быть?
    И еще: как полностью удалить codesys с компа? При переустановке он все равно помнит все старые проекты (даже удаленные) и предлагает их открыть. Удаление папок вручную и чистка реестра не помогает.
    Последний раз редактировалось Drahtor; 19.07.2016 в 22:47.

  7. #927

    По умолчанию

    Приветствую. Помогите разобраться с библиотекой Modbus Muster: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381. Необходимо связать по Modbus два контроллера СПК 207 (слэйв) и СПК 107 (мастер), слэйв работает, с помощью сторонних средств все регистры читаются. Проблема с мастером: обмен идёт, лампочки мигают но значения не приходят. Пробывал опрашивать модули ввода вывода, сторонние контроллеры, и программные эмуляторы, ничего не получается. Подозреваю что проблема в адресации. В СПК 107 опрашиваю регистры с адресом 0X0000, функция Read input registr 3. Эмулятором всё читается, а с СПК 107 нет.

  8. #928
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksandrV Посмотреть сообщение
    Приветствую. Помогите разобраться с библиотекой Modbus Muster: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381. Необходимо связать по Modbus два контроллера СПК 207 (слэйв) и СПК 107 (мастер), слэйв работает, с помощью сторонних средств все регистры читаются. Проблема с мастером: обмен идёт, лампочки мигают но значения не приходят. Пробывал опрашивать модули ввода вывода, сторонние контроллеры, и программные эмуляторы, ничего не получается. Подозреваю что проблема в адресации. В СПК 107 опрашиваю регистры с адресом 0X0000, функция Read input registr 3. Эмулятором всё читается, а с СПК 107 нет.
    Вы читали документ СПК. Modbus? Там есть пример использования этой библиотеки для опроса модулей Mx. Обратите внимание на раздел FAQ (п. 9 в документе).
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897

    Если это не поможет, отправьте архивы проектов для обоих контроллеров на e.kislov@owen.ru

  9. #929

    По умолчанию

    Помогите, пожалуйста, с проблемой визуализации. Суть: есть глобальная переменная text: STRING, в которую по мере выполнения программы записывается один из 12 текстов. Текст должен выводиться на экран СПК. Как мне это сделать? Ввод в свойство "текстовые переменные" значения text ничего не дает. Что я делаю неправильно?

  10. #930
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LuckLake Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, с проблемой визуализации. Суть: есть глобальная переменная text: STRING, в которую по мере выполнения программы записывается один из 12 текстов. Текст должен выводиться на экран СПК. Как мне это сделать? Ввод в свойство "текстовые переменные" значения text ничего не дает. Что я делаю неправильно?
    В параметре Текст (вкладка параметров Тексты) необходимо указать спецификатор %s.

    25-07-2016 14-36-49.png

Страница 93 из 708 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193593 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •