  1. #841

    По умолчанию

    Спасибо, donwload missing был спрятан, нашел, помогло.

  2. #842

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Панельный контроллер СПК207. Возможно в программе контроллера получить ID активного окна? Нужно для опроса некоторых датчиков по открытию соответствующего окна, чтобы не перегружать сеть.
    Спасибо!

  3. #843
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Панельный контроллер СПК207. Возможно в программе контроллера получить ID активного окна? Нужно для опроса некоторых датчиков по открытию соответствующего окна, чтобы не перегружать сеть.
    Спасибо!
    Простых способов нет. Лучше активировать триггер при нажатии кнопки открытия окна, и по его фронту начинать опрос.

  4. #844

    По умолчанию

    Ясно. Спасибо.

  5. #845

    По умолчанию

    Дорабатываю проект для СПК107. Столкнулся с ограничением Retain-памяти в 4 кб.
    Можно ли расширить Retain-память с помощью USB/SD карты или встроенной Flash-памяти СПК?
    Если нет, то с помощью каких библиотек можно записывать данные на накопитель с последующим чтением из СПК?
    Задача - сохранять в энергонезависимой памяти различные произвольные данные (простые типы и массивы) для последующего использования из самой программы.
    Переход на СПК207 невозможен по финансовым причинам.

  6. #846

    По умолчанию

    Можно ли настроить СПК на возвращение в окно по умолчанию при отсутствии нажатий на сенсор. И можно ли управлять переключением окон из программы контроллера. Спасибо.

  7. #847
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    Можно ли настроить СПК на возвращение в окно по умолчанию при отсутствии нажатий на сенсор. И можно ли управлять переключением окон из программы контроллера. Спасибо.
    1. Да, можно. Считывайте координаты курсора с помощью библиотеки SysTargetVisu23, и если они не изменяются в течение заданного времени, переключайте окно. Пример работы с библиотекой (правда, в несколько ином контексте) есть в документе СПК. Визуализация, п. 11.4.3.
    2. В случае СПК1xx/СПК2xx без WEB это решается использованием системной переменной CurrentVisu. У СПК2xx с web-визуализацией может быть много клиентов, и задача усложняется. Для начала ознакомьтесь с п. 11.3.3 и 11.4.4 документа СПК. Визуализация.

  8. #848

    По умолчанию

    Можно ли подключить codesys 3.5 к ПЛК323 через его встроенный GSM модем, зная его ip?

    ПЛК323 на объекте выходит в сеть через встроенный модем, передает мне свой IP и по нему я хочу через codesys зайти в плк.
    Что нужно настроить для этого в самом codesys и плк?

  9. #849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Удаленную связь в codesys v3.5 настроить можно. Заходим в проекте в Device-> в установки связи ->устройство -> Управлять любыми устройствами ->добавляем ip адрес ПЛК ставим режим присвоения автомат. Пробрасываем на роуторе если нужно порт 11740 по нему и идет связь, далее все как обычно.
    Не получается, пишет мол никакое устройство не выходит на связь, я сделал все как вы сказали, проинициализировал gsm модем в ПЛК323, он прислал свой ip,

    вот что получилось:
    b379bb52e7.jpg

    Пытался также поставить другой getwey (т.е. ip роутера 192.168.0.1, но какой порт ставить? тоже 11740?)

    В самом настроил чтобы все TCP/UDP порта 11740 шли на мой локальный комп (192.168.0.33). Выглядит это вот так:
    a644fac638.jpg

    UPD:

    Также не пингуется почему-то ПЛК модем:
    994116bab3.jpg

    Стоит самая обычная билайновская симка, без статичного ip.
    Последний раз редактировалось ntro123; 15.05.2016 в 19:43.

  10. #850

    По умолчанию

    По какой причине? Билайн входящие подключения блочит на симках с динам. ip?

Страница 85 из 711 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185585 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •