  1. #8081

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShishKumar Посмотреть сообщение
    Я сделал: добавил слейв, вписал айпи адрес панельки, маску и тп. Добавил одну переменную с типом данных Real и поместил эту переменную в регистры временного хранения.
    !
    Чтобы передать REAL (2 регистра), надо с помощью Объединения или ФБ (функц. блок) REAL_TO_2WORD разложить на 2 штуки WORD и отправить в соотнесение переменных, в слейве.
    При не правильном отображении поменять местами 2 шт WORD.
    WORD2_TO_REAL можно собрать прочитанный REAL. Скрины https://owen.ru/forum/showthread.php...445#post455445

    В регистры временного хранения, Скада будет записывать, чтобы Скадой читать помещать надо во входные регистры.
    Тут есть скрины соотнесения https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40210&page=3#27
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2025 в 14:00.

  2. #8082
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,451

    По умолчанию

    TaPX да вроде в oscat что-то было, но не уверен.

  3. #8083

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    В проект добавлен Alarm Configuration. Допустим, срабатывает авария, в Таблице Тревог появляется сообщение. Если в момент действующей аварии ПЛК перезагрузится, то данная авария навсегда останется в Истории. Ее не получится квитировать, а затем удалить из Истории.

    Возможно ли как-то решить эту проблему?

  4. #8084
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,399

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    В проект добавлен Alarm Configuration. Допустим, срабатывает авария, в Таблице Тревог появляется сообщение. Если в момент действующей аварии ПЛК перезагрузится, то данная авария навсегда останется в Истории. Ее не получится квитировать, а затем удалить из Истории.

    Возможно ли как-то решить эту проблему?
    Добрый день.
    Насколько я знаю, нет возможности удалить из истории конкретную тревогу.

  5. #8085

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста как реализовать Rs тригер с запоминанием при отключении питания.

  6. #8086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур 174 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как реализовать Rs тригер с запоминанием при отключении питания.
    На CFC будет так, переменная Q должна быть RETAIN 1 RS_триггер.jpg или просто триггер объявить в RETAIN.
    На ST будет так
    Код:
    Q := not Res and (Q or Set);
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.02.2025 в 17:42.

  7. #8087

    По умолчанию

    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать контроль связи между 2-х ПЛК 210-0х? Имеется ввиду обрыв связи между ними. На данный момент организована связь Отправитель-Получатель. Нужно контролировать связь UDP. Заранее спасибо. Извините если что не правильно написал.
    Последний раз редактировалось Serg290; 17.02.2025 в 08:38.

  8. #8088

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать контроль связи между 2-х ПЛК 210-0х? Имеется ввиду обрыв связи между ними. Заранее спасибо.
    Ну хоть уточните, как связываете их

  9. #8089

    По умолчанию

    связь происходит по Ethernet.

  10. #8090
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,399

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать контроль связи между 2-х ПЛК 210-0х? Имеется ввиду обрыв связи между ними. На данный момент организована связь Отправитель-Получатель. Нужно контролировать связь UDP. Заранее спасибо. Извините если что не правильно написал.
    Добрый день.
    Если речь о сетевых переменных (NVL) - см. п. 2.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf

Страница 809 из 835 ПерваяПервая ... 309709759799807808809810811819 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3833
    Последнее сообщение: 09.07.2025, 16:18
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 839
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 18:17
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 03.01.2025, 12:02
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •