Страница 692 из 711 ПерваяПервая ... 192592642682690691692693694702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,911 по 6,920 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6911

    По умолчанию

    А ввод элементов массива т.е. изменение графика во время работы возможен?

  2. #6912

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    А ввод элементов массива т.е. изменение графика во время работы возможен?
    Если сделаете переменные на входах функции PLA , а не константы, то возможен.
    Для работы функции Важно, переменные должны быть отсортированы по X в порядке возрастания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 09:10.

  3. #6913
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как работать с быстрыми выходами (ПЛК210-03-CS)? Нужно формировать один импульс от 5 мСек до 10 сек. С дискретностью 100 мкСек.

  4. #6914

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Напишите мне завтра утром в телеграм (в подписи) и предоставьте доступ по AnyDesk - поможем вам всё настроить.
    Спасибо большое! Подключились, настроили, показали и объяснили!

  5. #6915

    По умолчанию

    наталкнулся на вот такой код
    INTERFACE I_Observer EXTENDS __System.IQueryInterface
    не пойму как это реализовать в Ассистенте ввода этой команды нет. Впервые вижу такую реализацию наблюдателя.

  6. #6916
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bango Посмотреть сообщение
    наталкнулся на вот такой код
    INTERFACE I_Observer EXTENDS __System.IQueryInterface
    не пойму как это реализовать в Ассистенте ввода этой команды нет. Впервые вижу такую реализацию наблюдателя.
    Надо ввести __System.IQueryInterface вручную в поле Расширение для в окне создания интерфейса.

  7. #6917

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Чем дальше тем все страшней эта прога меня разачировывает.

  8. #6918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В процессе установки CoDeSys 3.5.14.30 вылезает ошибка 2753 "geteway.exe is not marked for installation". В чем может быть проблема? уже раз 10 пытался установить. Операционная система Windows 10 Pro x64
    В общем решил проблему. На ноутбуке кроме КДС для ПЛК210 также был установлен софт для ПЛК фирмы Schneider Electric. Как я понимаю они базируются на одном и том же КДС с некоторыми изменениями. Так вот, Gateway от Schneider каким-то образом блокировал установку Gateway от КДС 3.5.14 для ОВЕН. Помогло полное удаление софта от Schneider.

  9. #6919
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Schneider не есть ГУД! Как-то в начале 2000, мне принесли комп домашний с установленной игрушкой. Так вот, при включении загружалась игрушка, а при выходе завершал работу компа. И получается - или играешь, или не играешь. Другого не дано. Так и тут - или Schneider или ничего.

  10. #6920

    По умолчанию

    Здравствуйте! Возникла проблема с обнаружением контроллера при заливке программы. ( ПЛК 210-02CS прошивка plc210 2.4.0601.0905)
    1 Залил программу алгоритм выполнялся, но не отвечали правые DI контроллера.
    2 Решено было залить программу, которая работала на другом контроллере.
    3 загрузка произошла, начал обратно заливать обратно свой проект. установить соединение не удалось. Пробовал с разных ноутбуков. При перезагрузке контроллера, он определяется (мигает), но при попытке загрузить выдает ошибку соединения и больше Codesys его не определяет.

    С чем может быть связаны данные ошибки.
    Последний раз редактировалось Sergey B.; 13.03.2024 в 15:58.

Страница 692 из 711 ПерваяПервая ... 192592642682690691692693694702 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •