https://cloud.mail.ru/public/cmBz/Kqz1azxhu скачивайте
https://cloud.mail.ru/public/cmBz/Kqz1azxhu скачивайте
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Извините , вот. https://disk.yandex.ru/d/7cO0TXJN3jN8rA
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.02.2024 в 14:06.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В присланном проекте показанные на фото поля отображения времени всегда будут невидимыми:
21-02-2024 14-02-24.png
Так что не очень ясно, что у вас вообще происходит и что вы ожидаете.
Разбираться в текущем проекте крайне затруднительно (я несколько минут искал в дереве проекта SCR_Work_Main).
Я предлагаю вам вырезать из него по фрагменту до тех пор, пока проблема не перестанет проявляться.
После этого верните последний фрагмент - вы получите проект, в котором проблема воспроизводится, но который будет меньше и проще вашего текущего проекта.
И вот эту упрошенную версию, пожалуйста, выложите.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.02.2024 в 14:09.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день!
Использую СПК107 (3.5.17). Хочу подключить МВ210 по Modbus TCP (модуля на данный момент нет - имитирую). Добавил компонент Ethernet в конфигурацию, в него добавил Modbus_TCP_Master и модули МВ210-214 (как в видео примере и документации с сайта). Шаблоны загрузил как и написано в руководстве https://owen.ru/product/codesys_v3/documentation версия 3.5.11.10
При запуске проекта выдает на вкладке "Соотнесение входов/выходов" пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны". Запросы на слэйв не отправляются. На вкладке "Состояние" - пишет "Не запущено l Ошибка исправлена"
Для примера создал то же самое для Modbus RTU (ситуация прежняя). С примерами с сайта аналогичная ситуация (все устройства обновлял до СПК107 (3.5.17))
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Если версии СПК и шаблонов МВ должны совпадать, то где взять версию шаблонов 3.5.17? Спасибо!
Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 21.02.2024 в 17:12.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да, имитатор подкачал.
Сегодня другой ПЛК создал как slave - все заработало.
Большое спасибо!
Всем добрый день! Прошу помощи - подсказки или направления поиска.
Задача следующая: есть устройство, которое обменивается по ModBus RTU c ПК (на ПК установлено специальное ПО). В линию подключается ПЛК ОВЕН 200-02-CS своим интерфейсом. Стоит задача запрограммировать ПЛК на прослушку сети. То есть сам ПЛК не посылает запросы и ответы, но все запросы и ответы слушает и записывает в архив. В интернете не нашел подобных решений. Возможно ли вообще это реализовать на ПЛК ОВЕН 200-02-CS?