Страница 671 из 711 ПерваяПервая ... 171571621661669670671672673681 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,701 по 6,710 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6701

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Есть, но это будет довольно трудоемко и у нас нет готовой документации по этому поводу.
    Для начала я бы рекомендовал вам перепрошить ПЛК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, с помощью USB- или SD-накопителя со сбросом настроек (с файлом reset_plc).
    попробывал сделать через Putty перезагрузку ПЛК210 и стал работать веб-интерфейс. если у кого возникнет такая проблема на будущее, как решение

  2. #6702
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    попробывал сделать через Putty перезагрузку ПЛК210 и стал работать веб-интерфейс. если у кого возникнет такая проблема на будущее, как решение
    Я сейчас еще раз обдумал вашу ситуацию и понял, что эта известная проблема, решаемая с помощь хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Перезагрузка - лишь временное решение, спустя какое-то время вы опять увидите это сообщение, если не установите хотфикс.

  3. #6703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я сейчас еще раз обдумал вашу ситуацию и понял, что эта известная проблема, решаемая с помощь хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Перезагрузка - лишь временное решение, спустя какое-то время вы опять увидите это сообщение, если не установите хотфикс.
    спасибо. попробую

  4. #6704

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я сейчас еще раз обдумал вашу ситуацию и понял, что эта известная проблема, решаемая с помощь хотфикса:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Перезагрузка - лишь временное решение, спустя какое-то время вы опять увидите это сообщение, если не установите хотфикс.
    только прошивка у меня 1.3............ но не 2.4...........

  5. #6705
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    только прошивка у меня 1.3............ но не 2.4...........
    Тогда у вас не получится установить хотфикс (но на той прошивке и не было проблем, которых он решал).
    В этом случае рекомендую все же перепрошиться на вашу текущую версию прошивки со сбросом настроек.

  6. #6706

    По умолчанию

    как отобразить рсский язык пишет иероглифы ошибка.png

  7. #6707

  8. #6708

    По умолчанию

    все разобрался. спасибо Евгений посмотрел твое видео по переключению языков.

  9. #6709

    По умолчанию

    В Сodesys на вкладке "Modbus Slave Init" можно настроить запись параметров при включении и эта процедура записи разовая.

    Вопросы:
    1. С программистской точки зрения можно-ли (и нужно-ли) контролировать этот процесс, что запись прошла? Скажем, через глобальные переменные (или как - Init не в var`e?)?
    2. Евгений, а в каком формате у Вас проходят уроки, мне мало опыта и знаний? Видео? А как проходят задания? Дом, работа, не всегда свободен.

  10. #6710
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Test_driver Посмотреть сообщение
    В Сodesys на вкладке "Modbus Slave Init" можно настроить запись параметров при включении и эта процедура записи разовая.

    Вопросы:
    1. С программистской точки зрения можно-ли (и нужно-ли) контролировать этот процесс, что запись прошла? Скажем, через глобальные переменные (или как - Init не в var`e?)?
    2. Евгений, а в каком формате у Вас проходят уроки, мне мало опыта и знаний? Видео? А как проходят задания? Дом, работа, не всегда свободен.
    1. Можно контролировать - это разумный подход.
    2. Наш московский учебный центр проводит очные обучающие курсы:
    https://owen.ru/edu

    Также есть региональные учебные центры:
    https://owen.ru/ruc

Страница 671 из 711 ПерваяПервая ... 171571621661669670671672673681 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •