Страница 642 из 711 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,411 по 6,420 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6411
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Проект на CODESY 3.5.17.3. В компонент Modbus_Master_COM_Port кроме шаблонов модулей добавлены компоненты Modbus_Slave_COM_Port (модули других производителей). С помощью системной переменной Modbus_Slave_COM_Port .xError хочу контролировать обмен.
    Работаю с виртуальным контроллером. Подскажите, пожалуйста, почему на одном ПК компонент Modbus_Master_COM_Port запускается, на другом нет.
    Вложение 71231Вложение 71232
    Добрый день.
    Вероятно, у вас на разных ПК разные номера виртуальных COM-портов и на одном из них он совпал с тем, что указан в CODESYS, а на другом - нет.

  2. #6412

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вероятно, у вас на разных ПК разные номера виртуальных COM-портов и на одном из них он совпал с тем, что указан в CODESYS, а на другом - нет.
    Номер виртуального СОМ-порта - это тот, который в диспетчере устройств?

  3. #6413

  4. #6414

    По умолчанию

    Понял. Спасибо за ответы.

  5. #6415

    По умолчанию

    Здравствуйте в окне трендов ошибка "fatal error corrupt database file" - как ее исправить ?

  6. #6416

    По умолчанию

    Очистить DB трендов.

  7. #6417

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Очистить DB трендов.
    Не подскажите пожалуйста как это сделать ?

  8. #6418

  9. #6419

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите что не так с кодом:
    при подаче сигнала таймер сразу выдает сигнал на срабатывание, т.е. не выжидает 5м, или я не правильно понимаю этот таймер?
    IF xAuto_Down THEN
    fbTON(IN := xAuto_Down, PT := T#5M);
    END_IF

  10. #6420

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    да, судя по тому что Вы обернули таймер в условие, Вы не понимаете как он работает
    Переписал условие и все равно не так работает
    fbTON(IN := xAuto_Down, PT := T#50s);

    IF fbTON.Q THEN
    xK12_L_Down := TRUE;
    xK22_R_Down := TRUE;
    END_IF
    При запуске, таймер сразу становиться на 50с, отсчета нету
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 03.png (6.1 Кб, Просмотров: 10)

Страница 642 из 711 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •