Страница 635 из 711 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,341 по 6,350 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6341

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли какие то видео материалы или методичка по настройке диспетчеризации по modbus RTU rs485 оборудования без использования шаблонов? Все что находил либо подключали оборудование Овен либо по TCP IP. Никак не получается опросить датчик. Пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны". Может я что то не так выбрал? Проект, и карту адресов датчика приложил
    У вас какой порт подключен? Написано в программе RS485_2 , а физически стоит 1, то есть RS485_1
    Кроме того каналы у вас не заполнены, вы должны добавить каналы с адресами и с функцией чтения и записи.

    У вас стоит чтение 1 канала WORD, это 1 регистр, а длину вы поставили 5 регистров!!!!
    Или делайте чтение 5 регистров по 1, либо объявите массив, и вставьте массив для чтения 5 регистров ( или больше).
    То же самое и с записью, или 5 отдельных регистров или массив.
    На скрине, чтение с использованием виртуального контроллера, как у вас (5 регистров) чтение массивом Vhod: ARRAY [0..4] OF WORD; 1 Чтение массива.jpg
    Датчиком в примере выступает ПЛК слейв.
    Если прочитали массив, то в программе надо присвоить переменные или просто использовать эти переменные ( в примере просто вывел их в программе)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2023 в 23:17.

  2. #6342

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите можно ли вывести алармы с ПЛК210 по OPC UA A&E ? Мне кажется я даже видео видел на ютубе но не могу найти))

  3. #6343

  4. #6344

    По умолчанию

    "никакое устройство не отвечает на запрос поиска"
    Не получается подключиться к ПЛК200 через КДС. Но в веб-морду заходит.
    КДС соединяется с другими СПК.

  5. #6345

    По умолчанию

    Настройки сетевого интерфейса неверные были

  6. #6346

    По умолчанию

    Коллеги, подскажите, почему мой функциональный блок - РС триггер не работает? Делаю сигнализацию по температуре. День коту под хвост уже ушёл, идеи кончились1.jpg2.jpg

  7. #6347
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алминав Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, почему мой функциональный блок - РС триггер не работает? Делаю сигнализацию по температуре. День коту под хвост уже ушёл, идеи кончились1.jpg2.jpg
    Потому что вы зачем-то унаследовали библиотечный RS-триггер и добавили к нему входы и выходы, которые даже не используете в его реализации.
    Просто объявите и вызывайте экземпляр RS-триггера из библиотеки - тогда проблем не будет.
    https://youtu.be/mpPUknddQp0?si=yn_hNXJ9CmWTe5ms

  8. #6348

    По умолчанию

    Добрый день.
    При загрузке проекта на другой ПК с целью доработки возникает ошибка: «Невозможно открыть библиотеку…(Причина: Библиотека Mx110 Assistant, 3.5.4.12 не установлена в системе)».
    Где взять библиотеку Mx110 Assistant, 3.5.4.12? Проект создан в CODESYS 3.5.14.3.
    Ошибка.png

  9. #6349
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    При загрузке проекта на другой ПК с целью доработки возникает ошибка: «Невозможно открыть библиотеку…(Причина: Библиотека Mx110 Assistant, 3.5.4.12 не установлена в системе)».
    Где взять библиотеку Mx110 Assistant, 3.5.4.12? Проект создан в CODESYS 3.5.14.3.
    Ошибка.png
    Добрый день.
    Установите этот пакет:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.4.package

    Она входит в его состав.

  10. #6350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Установите этот пакет:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.4.package

    Она входит в его состав.
    Спасибо. Получилось.

Страница 635 из 711 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •