Страница 620 из 711 ПерваяПервая ... 120520570610618619620621622630670 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,191 по 6,200 из 7106

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6191

    По умолчанию

    Есть какой-то гайд как по сетевым настройкам модулей I/O и мастера Ethernet. Какие выставлять таймеры (таймаут ответа/минимальный период опроса/таймаут ответа modbas TCP/таймаут сокета). Как менять при увеличении количества опрашиваемых модулей. У меня сейчас 10 опрашиваемых устройств в системе, не требующей очень высокой точности, но и получать данные раз в 10 секунд не хотелось бы.

  2. #6192
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Есть какой-то гайд как по сетевым настройкам модулей I/O и мастера Ethernet. Какие выставлять таймеры (таймаут ответа/минимальный период опроса/таймаут ответа modbas TCP/таймаут сокета). Как менять при увеличении количества опрашиваемых модулей. У меня сейчас 10 опрашиваемых устройств в системе, не требующей очень высокой точности, но и получать данные раз в 10 секунд не хотелось бы.
    • таймаут ответа - в общем случае не имеет значения, так как используется таймаут ответа modbus TCP;
    • минимальный период опроса - зависит от конкретного модуля (насколько часто он может отвечать?). Чем меньше период опроса - тем больше нагрузка на CPU;
    • таймаут ответа modbus TCP - зависит от конкретного модуля (какая у него может быть задержка между получением запроса и отправкой ответа?);
    • таймаут сокета - в общем случае нет смысла менять значение по умолчанию.

  3. #6193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А в чем засада то

    А разве ее нет?? Мне показалось что при отрицательных значениях на входе функции , будет что то не понятное на выходе.
    Или я ошибаюсь? Или есть какой то вариант избежать этого?

  4. #6194

    По умолчанию

    Добрый день, идет разработка проекта, требуется управление СПК, но он встроен в Exd шкаф.
    Подскажите пожалуйста возможно ли на СПК107 реализовать управление курсором, имитацию нажатия на экран, а так же ввод значений с внешних кнопок.
    Планируется подключать к СПК модули расширения, а к ним уже кнопки.
    Пробовал подключать клавиатуру и мышь по USB, но управление курсором только через мышку.
    Пример СПК и назначение кнопок прилагаю СПК107 и клавиатура.PNG

  5. #6195
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Добрый день, идет разработка проекта, требуется управление СПК, но он встроен в Exd шкаф.
    Подскажите пожалуйста возможно ли на СПК107 реализовать управление курсором, имитацию нажатия на экран, а так же ввод значений с внешних кнопок.
    Планируется подключать к СПК модули расширения, а к ним уже кнопки.
    Пробовал подключать клавиатуру и мышь по USB, но управление курсором только через мышку.
    Пример СПК и назначение кнопок прилагаю СПК107 и клавиатура.PNG
    Добрый день. Технически это возможно, хотя и не очень просто.
    Посмотрите здесь п. 6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf

  6. #6196
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В вашем примере это тоже работает именно так, как настроено. Строки прокручиваются и выделяются цветом.
    То, что из-за несовпадения высоты строк у вас переход между строками 7 и 8 отображается после прокрутки на 2 строки - это ожидаемое поведение.
    Мы в любом случае добавим в документацию примечание об этом - спасибо за пожелание.

    Евгений во первых спасибо за совместный поиск ошибки.
    А во вторых вот такие настройки высоты таблицы из 10 строк сделайте, вообще маркера на 10 нажатий не увидите. Вот с этим я и мучался.
    Изображения Изображения

  7. #6197

  8. #6198

    По умолчанию

    Извиняюсь, что долго не делал скрины, надеюсь, что получилось всё правильно.

  9. #6199

  10. #6200

Страница 620 из 711 ПерваяПервая ... 120520570610618619620621622630670 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •