Страница 610 из 711 ПерваяПервая ... 110510560600608609610611612620660710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,100 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6091
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Продолжение...
    Установил CodeSYS 3.5 SP14. Установил OwenArchiver_v3.5.4.9.package. Установил OwenTargets-3.5.14.30-10.package
    Создаю проект для ПЛК200.03
    Сразу ругается, что "Идентификатор DED.CAADiagDeviceDefault не задан."
    Также в списке ошибок и про DED, и про DED.Inode...
    В списке Менеджера библиотек загружена только Standard.
    На библиотеках CAA Device Diagnoss и IoStandard - восклицательные знаки.
    В добавить библиотеку не нашел их.
    Какие библиотеки сразу скачать и установить?

  2. #6092
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Продолжение...
    Установил CodeSYS 3.5 SP14. Установил OwenArchiver_v3.5.4.9.package. Установил OwenTargets-3.5.14.30-10.package
    Создаю проект для ПЛК200.03
    Сразу ругается, что "Идентификатор DED.CAADiagDeviceDefault не задан."
    Также в списке ошибок и про DED, и про DED.Inode...
    В списке Менеджера библиотек загружена только Standard.
    На библиотеках CAA Device Diagnoss и IoStandard - восклицательные знаки.
    В добавить библиотеку не нашел их.
    Какие библиотеки сразу скачать и установить?
    Установите архив репозитория (ссылка в подписи).

  3. #6093
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Установите архив репозитория (ссылка в подписи).
    Установил - ничего не изменилось(

  4. #6094
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Установил - ничего не изменилось(
    Обеспечьте удаленный доступ по AeroAdmin - посмотрим, что у вас происходит.
    Данные для подключения и ваш контактный телефон пришлите мне на почту или telegram (в подписи).

  5. #6095
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, выполняет ли метод FB_Exit функционал деструктора для ФБ, т.е. будет ли он гарантированно выполняться при выходе объекта ФБ из области видимости?
    Планирую организовать что-то вроде smart-pointer'ов из плюсов для минимизаций ошибок работы с выделенной памятью..

  6. #6096
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, выполняет ли метод FB_Exit функционал деструктора для ФБ, т.е. будет ли он гарантированно выполняться при выходе объекта ФБ из области видимости?
    Планирую организовать что-то вроде smart-pointer'ов из плюсов для минимизаций ошибок работы с выделенной памятью..
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, в терминах CODESYS, как вы представляете "выход объекта ФБ из области видимости".

  7. #6097
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    > в терминах CODESYS, как вы представляете "выход объекта ФБ из области видимости"

    Если коротко -- то смутно. :-D
    А так -- ну, например, объект объявлен в функции/методе, и по завершении функции/метода должен разрушиться?
    Есть ли в природе описание этих самых областей видимости для объектов?

  8. #6098
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    А так -- ну, например, объект объявлен в функции/методе, и по завершении функции/метода должен разрушиться?
    Объекты, объявленные в функции/методе, размещаются в стеке. Время жизни такого объекта ограничено временем выполнения функции/метода.

    Есть ли в природе описание этих самых областей видимости для объектов?
    Вы сами выше упомянули, что смутно представляете, что такое "область видимости для объектов" в терминах CODESYS.
    Поэтому я буду ориентироватьcя на терминологию стандарта МЭК 61131-3, которую использует CODESYS.

    Код:
    scope: that portion of a language element within which a declaration or label applies.
    Описание:
    https://content.helpme-codesys.com/e...ble_types.html

  9. #6099

    По умолчанию

    Добрый день, имеется панель NLcon-CED7, на ней установлен Debian 10. Делаю проект на версии Codesys 3.5 SP16 Patch 3.
    Нужно чтобы проект перезаписывался и обновлялся с флешки, сейчас он записывается через LAN.
    Есть возможность "создать загрузочное приложение", как его записать в установленную Linux систему на NLcon-CED7?
    Как организовать запись с флешки?

  10. #6100
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex191000 Посмотреть сообщение
    Добрый день, имеется панель NLcon-CED7, на ней установлен Debian 10. Делаю проект на версии Codesys 3.5 SP16 Patch 3.
    Нужно чтобы проект перезаписывался и обновлялся с флешки, сейчас он записывается через LAN.
    Есть возможность "создать загрузочное приложение", как его записать в установленную Linux систему на NLcon-CED7?
    Как организовать запись с флешки?
    Добрый день.
    Задайте этот вопрос технической поддержке RealLab, пожалуйста.

Страница 610 из 711 ПерваяПервая ... 110510560600608609610611612620660710 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •