Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от terlim Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, есть ли смысл для снижения нагрузки на процессор конвертировать данные из REAL в INT и дальше всю математику производить уже с INT. Или это экономия на спичках?
    Нет, не надо. Процессор грузят всякие визуализации, мощные цикличные задачи и особенно работа со строками. А с числами - нет.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #5822

  3. #5823
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1)Подскажите пожалуйста, есть ли FB(v3.5) для работы с трехпозиционным регулированием по ПИД закону без автонастройки.

    2) Видел FB "APID_POS_VALV", но там настройки ПИД определяются только автоматически или есть возможность задавать их вручную?
    Добрый день.
    Можно задать настройки вручную с помощью ФБ SET_APID_POS_VALV.

  4. #5824

    По умолчанию

    Спасибо.
    Появился вопрос по адресации модулей Мх110.
    В документации указано, что:
    "Конфигурирование модулей происходит по протоколу ОВЕН. В связи с особенностями протокола во время конфигурирования каждый модуль занимает количество адресов, равное количеству его
    каналов. То есть в случае попытке настраивать модули, уже находящиеся в сети и имеющие последовательные адреса (1, 2, 3), могут возникнуть ошибки. Если предполагается, что в будущем
    может потребоваться перенастройка модулей, то следует изначально задавать адреса модулей с промежутками, равными числу каналов в модулях."

    1. Данное требование действует только при конфигурировании модулей? Штатная работа же происходит по ModbusRTU?
    2. Допустимо ли на ту же шину добавлять сторонние ModBus устройства и стоит ли учитывать кол-во каналов последнего Mx110 при адресации устройств? Или лучше использовать другой канал RS-485?

  5. #5825

  6. #5826

    По умолчанию

    dsv.png

    При подключении к спк, внезапно выдает такое, где это выключается?..
    тот же проект под плк не - не ругается

  7. #5827
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    dsv.png

    При подключении к спк, внезапно выдает такое, где это выключается?..
    тот же проект под плк не - не ругается
    Добрый день.
    Вам нужно перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.

  8. #5828

    По умолчанию

    Здравствуйте, для архивации данных взяли пример проекта " Example_SqlFeatures_3516v1.projectarchive ", оставили только sqlite3. В данном проекте запрос отправляется при нажатии кнопки "отправить запрос", а как переделать программу, чтобы запрос сам автоматически отправлялся каждую секунду ? (код запроса для отправки данных с переменных есть, осталось этот запрос каждую секунду отправлять на сервер для записи данных).
    ссылка на пример https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Последний раз редактировалось fergus23; 14.06.2023 в 07:21.

  9. #5829
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, для архивации данных взяли пример проекта " Example_SqlFeatures_3516v1.projectarchive ", оставили только sqlite3. В данном проекте запрос отправляется при нажатии кнопки "отправить запрос", а как переделать программу, чтобы запрос сам автоматически отправлялся каждую секунду ? (код запроса для отправки данных с переменных есть, осталось этот запрос каждую секунду отправлять на сервер для записи данных).
    Добрый день.
    Используйте генератор импульсов - например, BLINK из библиотеки Util.

  10. #5830

    По умолчанию

    Как добавить операторы конверсии ? INT_TO_TIME - его нет в списке выбора. Есть только To_word и тд.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось fergus23; 14.06.2023 в 07:56.

Страница 583 из 709 ПерваяПервая ... 83483533573581582583584585593633683 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •