    Подскажите, пожалуйста, чего именно вы хотите добиться?
    Активации перехода между шагами?
    Тогда нужно внутри перехода (на вашем скрине это, например, Trans0) присвоить условию перехода значение TRUE.
    Условие перехода - это неявная булевская переменная, имя которой совпадает с именем перехода.
    Т.е. если вы на ваших скриншотах выход OR привязали бы к Trans0 - то условие перехода бы выполнилось, и вы бы перешли в следующий шаг.
    Рекомендую также порядок блоков на холсте сделать более логичным (ПКМ на холст - Порядок выполнения - Упорядочить в соответствии с потоком данных).

  2. #5462

    По умолчанию

    Если OR выдает TRUE , то и снаружи переход должен работать, а он не работает. Только если использую один операнд. Если несколько в условиях, то ничего не работает.

  3. #5463

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, чего именно вы хотите добиться?
    Активации перехода между шагами?
    Тогда нужно внутри перехода (на вашем скрине это, например, Trans0) присвоить условию перехода значение TRUE.
    Условие перехода - это неявная булевская переменная, имя которой совпадает с именем перехода.
    Т.е. если вы на ваших скриншотах выход OR привязали бы к Trans0 - то условие перехода бы выполнилось, и вы бы перешли в следующий шаг.
    Рекомендую также порядок блоков на холсте сделать более логичным (ПКМ на холст - Порядок выполнения - Упорядочить в соответствии с потоком данных).
    Огромное спасибо!!! Заработало.

  4. #5464

    По умолчанию

    Добрый день!
    Установил CodeSys v3.5 SP17 Patch3, при запуске программы выдает следующее сообщение(см.рис).Снимок.PNG
    Пробовал запускать установку (.exe) от имени администратора - проблему не решило
    Один раз удалось установить и данная ошибка не появлялась, но возникли проблемы с переносом проекта из SP16. При запуске проекта отсутствовал "Менеджер визуализации" (даже самостоятельно добавить не мог,не было соответствующего пункта в всплывающем окне при нажатии на ПКМ)
    Решил снова попробовать переустановить приложение и опять начала возникать ошибка описанная вначале обращения.
    Каким образом возможно установить программу? Спасибо.

  5. #5465

    По умолчанию

    Добрый день, я новичок в программировании. Поставлена задача контролировать скорость вращения нории либо конвейера, как это реализовать в CODESYS 3.5, на языке FBD или CFC, с примером. За ранее благодарен.

  6. #5466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Проделал, не помогло

  7. #5467
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jerniks Посмотреть сообщение
    Проделал, не помогло
    Добрый день.
    Вам нужно вернуться в состояние "Один раз удалось установить и данная ошибка не появлялась, но возникли проблемы с переносом проекта из SP16." и в этот момент написать мне на почту (в подписи) или на support@owen.ru, указав ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.

  8. #5468

    По умолчанию Не правильная нумерация элементов в постраничном CFC

    Здравствуйте.
    Столкнулся с не правильной нумерацией порядка выполнения блоков в постраничном CFC.
    img-2023-03-31-18-42-13.png
    Видно что блок 68 выполняется раньше чем станет известен результат на его третьем входе после выполнения блоков 69-71
    img-2023-03-31-18-43-06.png
    А здесь видно что блок 77 выполняется раньше чем поменяется результат на входе InNameEvent после выполнения блока 78

    Включен режим потока данных - то есть порядок расставляется автоматически
    Отключение этого режима и применение команды Упорядочить в соответствии с потом данных ни чего не меняет.
    img-2023-03-31-18-43-52.png

    Естественно при таком порядке все работает не правильно.
    Можно конечно вручную изменить порядок но это совсем не простая задача, к тому же это придется проделывать каждый раз когда функциональный блок будет изменяться.

    Что делать в этом случае? Как заставить кодесис правильно расставлять порядок выполнения?

  9. #5469
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший из возможных проектов, в котором эта ошибка продолжит воспроизводиться (с минимумом объектов в дереве проекта, минимумом элементов на холсте и т.д.).
    Я постараюсь найти обходное решение или, по крайней мере, передам информацию об ошибке разработчикам CODESYS.

  10. #5470

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший из возможных проектов, в котором эта ошибка продолжит воспроизводиться (с минимумом объектов в дереве проекта, минимумом элементов на холсте и т.д.).
    Я постараюсь найти обходное решение или, по крайней мере, передам информацию об ошибке разработчикам CODESYS.
    Архив проекта по ссылке
    https://cloud.mail.ru/public/sANB/BBwzqFreH

    Обрезал до минимума, но проблема осталась

    Нужно смотреть ФБ Lamp_Work вкладки Выход (элемент 49) и Оповещение (элемент 58)

    Работа над проектом остановилась. С нетерпением жду Вашей помощи

Страница 547 из 699 ПерваяПервая ... 47447497537545546547548549557597647 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •