Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5411
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Код:
    VAR
       // привязана в шаблоне к каналу Слово состояния
       wState: WORD;
    
       fbStateToEnums: Mx110Assistant.AFD_E_STATE_TO_ENUMS;
    
       // перечисления, описывающие режим работы ПЧВ
       eControlMode: Mx110Assistant.AFD_E_CONTROL_MODE;
       eWorkState:	 Mx110Assistant.AFD_E_WORK_STATE;	
       eEnergyMode:  Mx110Assistant.AFD_E_ENERGY_MODE;	
       eSpeedRegulatorProtectState:	Mx110Assistant.AFD_E_SPEED_REGULATOR_PROTECT_STATE;
    
    END_VAR
    
    // в коде программы
    
    fbStateToEnums
    (
       wState := wState,
       eControlMode => eControlMode,
       eWorkState => eWorkState,
       eEnergyMode => eEnergyMode,
       eSpeedRegulatorProtectState => eSpeedRegulatorProtectState
    );

  2. #5412

    По умолчанию

    А если я использую готовые шаблоны AFD-E то не получится обратится к ФБ ?

  3. #5413

  4. #5414

    По умолчанию

    Подскажите как написать структуру что бы при получении кода ошибки выдавал значение, например:
    10 -- нету напряжения;
    11 -- перегрузка;
    и т.д.

  5. #5415
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Подскажите как написать структуру что бы при получении кода ошибки выдавал значение, например:
    10 -- нету напряжения;
    11 -- перегрузка;
    и т.д.
    В каком виде вам требуется получать ошибку? В виде строки?

  6. #5416

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В каком виде вам требуется получать ошибку? В виде строки?
    да, в текстовом "нету напряжения"

  7. #5417
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, что это означает? ошиб.bmp

  8. #5418
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    да, в текстовом "нету напряжения"
    Код:
    VAR
       // код ошибки
       uiErrorCode: UINT; 
       // текст ошибки
       wsErrorMessage: WSTRING;
    END_VAR
    
    // в коде
    
    CASE uiErrorCode OF
    
       10: wsErrorMessage := "Нету напряжения";
       11: wsErrorMessage := "Перегрузка";
    
    END_CASE

    См. также п. 1.2 в данном документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf

  9. #5419
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, что это означает? ошиб.bmp
    Добрый день.
    Напоминает фантомную ошибку сервисной визуализации CODESYS.
    Компиляция - Очистить все
    После этого закрыть все открытые в CODESYS вкладки и заново загрузить проект.
    Ошибка должна исчезнуть.

  10. #5420
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Напоминает фантомную ошибку сервисной визуализации CODESYS.
    Компиляция - Очистить все
    После этого закрыть все открытые в CODESYS вкладки и заново загрузить проект.
    Ошибка должна исчезнуть.
    Да, спасибо. Неправильно обновил библиотеку, и началось...

Страница 542 из 711 ПерваяПервая ... 42442492532540541542543544552592642 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58