  1. #5391
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел444 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    CODESYS 3.5 SP18/19 с контроллером Raspberry Pi.
    Пробовал с Raspberry Pi 3 в демо моде, отлично все работало.
    Потом подключил новый Raspberri Pi 4 B. Рантайм тихо слетает через пару минут. Иногда успеваю логин сделать и потом слетает.
    Чтобы снова завелся, делаю старт рантайма, снова на несколько секунд все оживает, потом подыхает. В логе при этом не пишет никаких ошибок.
    Можно ли лог контроллера завербосить или как-то понять почему падает рантайм?
    Добрый день.
    Какая у вес версия пакета (.package) CODESYS Control for Raspberry Pi и ОС в Raspberry (в т.ч. разрядность)?

  2. #5392

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какая у вес версия пакета (.package) CODESYS Control for Raspberry Pi и ОС в Raspberry (в т.ч. разрядность)?
    У мена 4.7 версия контроллер, 32 битная разрядность, распбиан лайт, последняя версия.
    Все оказалось тривиальнее. Пока что Контроллер 4.7 версии не поддерживает RPi 4 model B, HW Rev. 1.5.
    Поддержка должна быть в версии 4.8, которая должна быть зарелизена в апреле.

  3. #5393

    По умолчанию

    Здравствуйте Евгений. Удалил CODESYS и почистил реестр (насколько смог). После повторной установки присутствует только язык ST, если создавать проект по шаблону то появляется такое сообщение Screenshot_2.jpg, нажимая на ОК - закрывается проект. (мне кажется вы упоминали что-то об этом на вебинаре «CODESYS V3.5: ответы на вопросы пользователей»).

  4. #5394
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от proxy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Евгений. Удалил CODESYS и почистил реестр (насколько смог). После повторной установки присутствует только язык ST, если создавать проект по шаблону то появляется такое сообщение Screenshot_2.jpg, нажимая на ОК - закрывается проект. (мне кажется вы упоминали что-то об этом на вебинаре «CODESYS V3.5: ответы на вопросы пользователей»).
    Добрый день.
    Удалите CODESYS и установите заново в точности по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg

  5. #5395

    По умолчанию

    Cпасибо, все работает!

  6. #5396

    По умолчанию

    BLINK_2(ENABLE:=TRUE,TIMELOW:=T#3S,TIMEHIGH:=T#3S, OUT=>av2); Здравствуйте подскажите пожалуйста, как в ST блоку добавить вход/выход EN/ENO

  7. #5397
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    BLINK_2(ENABLE:=TRUE,TIMELOW:=T#3S,TIMEHIGH:=T#3S, OUT=>av2); Здравствуйте подскажите пожалуйста, как в ST блоку добавить вход/выход EN/ENO
    Добрый день.
    "Добавить" что-то к библиотечному блоку нельзя. Можно создать на его базе свой блок-"обертку".
    Если говорить конкретно про BLINK - то для него роль EN выполняет вход ENABLE.

  8. #5398

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    BLINK_2(ENABLE:=TRUE,TIMELOW:=T#3S,TIMEHIGH:=T#3S, OUT=>av2); Здравствуйте подскажите пожалуйста, как в ST блоку добавить вход/выход EN/ENO
    Для Блинка вместо TRUE на вход ENABLE поставьте булевую переменную, и уже её переключайте.

    В общем случае, перед блоком ставите IF Enable THEN, который по переменной Enable разрешает, запрещает работу блока.
    После блока END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2023 в 13:17.

  9. #5399

    По умолчанию

    Блок обертка-это создать отдельный блок с доп контактами?

  10. #5400

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Блок обертка-это создать отдельный блок с доп контактами?
    Ответил выше, 2 строка

Страница 540 из 711 ПерваяПервая ... 40440490530538539540541542550590640 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •