  1. #5311

    По умолчанию

    Добрый день. Прошу помощи в поиске путей решения следующей задачи:
    Есть некоторое оборудование, производящее изделия, т.е. процесс работы не непрерывный. Требуется выводить на печать на внешний ПК (для этой машины он предусмотрен отдельный) графики параметров работы - температуры, давления, технологических настроек и т.п. для конкретных изделий.
    Я представляю это примерно так - по запуску цикла работы оборудования запускается архивирование, по завершению - останавливается. Вероятнее всего с сохранением в отдельный файл, очень желательно и график, и таблица. При необходимости оператор каким-либо образом должен иметь возможность найти данные по конкретному изделию и распечатать по нему отчет. Идентификатор изделия наверное должен и быть теми данными, по которым осуществляется поиск файла архива или же поиск в базе данных
    Планирую использовать, скорее всего, СПК107. Возможно ли реализовать подобный режим архивирования? Или же нужно применить какую-либо SCADA? если второй вариант, то какую именно? Или же существует некоторое готовое решение в виде отдельного архиватора, позволяющее такое реализовать?
    Если пишу не в той теме, прошу указать, где лучше разместить вопрос

  2. #5312
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от thecatvlz Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи в поиске путей решения следующей задачи:
    Есть некоторое оборудование, производящее изделия, т.е. процесс работы не непрерывный. Требуется выводить на печать на внешний ПК (для этой машины он предусмотрен отдельный) графики параметров работы - температуры, давления, технологических настроек и т.п. для конкретных изделий.
    Я представляю это примерно так - по запуску цикла работы оборудования запускается архивирование, по завершению - останавливается. Вероятнее всего с сохранением в отдельный файл, очень желательно и график, и таблица. При необходимости оператор каким-либо образом должен иметь возможность найти данные по конкретному изделию и распечатать по нему отчет. Идентификатор изделия наверное должен и быть теми данными, по которым осуществляется поиск файла архива или же поиск в базе данных
    Планирую использовать, скорее всего, СПК107. Возможно ли реализовать подобный режим архивирования? Или же нужно применить какую-либо SCADA? если второй вариант, то какую именно? Или же существует некоторое готовое решение в виде отдельного архиватора, позволяющее такое реализовать?
    Если пишу не в той теме, прошу указать, где лучше разместить вопрос
    Добрый день.
    Оператор работает с экраном СПК или через web-визуализацию?

  3. #5313

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какой у вас номер порта выбран в узле Modbus COM? Тоже 1? У ПК точно есть COM-порт с таким номером?
    Ком порт получается через преобразователь интерфеса АС4-М и да это 1.

  4. #5314
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Ком порт получается через преобразователь интерфеса АС4-М и да это 1.
    Тогда у вас ошибка из-за конфликта доступа - один и тот же COM-порт пытается открыть и компонент в дереве проект, и блок в вашем коде.

  5. #5315

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда у вас ошибка из-за конфликта доступа - один и тот же COM-порт пытается открыть и компонент в дереве проект, и блок в вашем коде.
    Не совсем понял что надо делать, из дерева проекта удалить подключение оборудование Ком порта?

  6. #5316

  7. #5317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    один и тот же COM-порт пытается открыть и компонент в дереве проект, и блок в вашем коде.
    Спасибо, удалось подключиться, теперь возникла проблема с отправкой команды:
    при отправки команды на запуск (22) ПЧ никак не реагирует, может еще что-то надо передать?
    Изображения Изображения

  8. #5318
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Спасибо, удалось подключиться, теперь возникла проблема с отправкой команды:
    при отправки команды на запуск (22) ПЧ никак не реагирует, может еще что-то надо передать?
    Напишите этот вопрос на support@owen.ru, пожалуйста - вас проконсультируют по настройке AFD-E для управления по интерфейсу.
    Но навскидку - функцию надо выбрать WRITE_SINGLE_REGISTER.

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post402051

  9. #5319

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Оператор работает с экраном СПК или через web-визуализацию?
    Управление/настройка установки планируется с экрана, работа с отчетами - с ПК

  10. #5320
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от thecatvlz Посмотреть сообщение
    Управление/настройка установки планируется с экрана, работа с отчетами - с ПК
    Тогда - технически это реализуемо на СПК, но потребует определенных усилий.
    Описание отдельных аспектов текстом заняло бы много времени; я предлагаю обсудить это голосом.
    Напишите мне в личку ваш контактный телефон (и укажите, привязан ли к нему telegram) и во сколько с вами в понедельник можно будет связаться.

Страница 532 из 711 ПерваяПервая ... 32432482522530531532533534542582632 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •