CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 на ПК с Windows 7 установить нельзя ?
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Нужно ли устанавливать в CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 все те обновления (онлайн) которые показаны в инсталлере?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А я вот заметил, что какие-то обновления влияют на возможность открытия проекта с предыдущими плагинами, а какие-то нет. То есть в одном случае будет предложено обновить плагины в проекте, а в другом Codesys будет считать, что проект сделан в другом окружении. Можно ли как-то заранее определить какое будет поведение проекта до установки плагина?
Последний раз редактировалось DenisV; 22.02.2023 в 13:17.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 22.02.2023 в 18:05.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СПК поддерживают сейчас CODESYS Visualization 4.2.0.0 и CODESYS Visualization 4.3.0.0 ?
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 22.02.2023 в 17:57.
Вы, видимо, имели в виду 4.3.0.0, так как 4.4.0.0 еще не вышел.
Корректный ответ следующий - в СПК сейчас система исполнения 3.5.17.30.
Соответственно, тот функционал плагинов, который не требует более высокой версии системы исполнения - будет работать.
Остальной функционал - не будет.
У пользователя есть две модели поведения:
1. использовать версию плагина, которая входит в дистрибутив CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 (4.1.1.0). Это штатная для нас версия плагина, которую мы используем давно и знаем все ее нюансы. Техподдержка мгновенно откроет проект с этой версией плагина и оперативно предоставит вам комментарии по вашему вопросу.
2. использовать более новую версию плагина (4.2.0.0 и выше). В таком случае пользователь должен:
- уметь четко формулировать, зачем именно он это делает (ответ "ну ведь новое всегда лучше старого" - не подходит).
- понимать, где он может посмотреть историю версий плагинов.
- осознавать, что если он столкнется с какой-то проблемой в этой версии плагина - то оперативная техподдержка не гарантируется.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk