Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5151
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Это я уже делал, получалось. Хочется, чтобы эти оси были одна над другой. И ещё, не получается просмотреть "спрятавшиеся уже" события.
    Тогда для каждой оси создавайте отдельную трассировку и размещайте их друг над другом.
    Про "спрятавшиеся события" - не понял вопрос. Уточните, что вы имеете в виду.

  2. #5152
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,545

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На вашем скриншоте - замените OwenWatchdog на OwenTypes.
    Добавьте в проекте библиотеку OwenTypes.
    После этого ошибка исчезнет.
    Большое спасибо.

  3. #5153
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,545

    По умолчанию

    теперь можно два модема добавлять?

  4. #5154

  5. #5155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1. Попробуйте сначала команду из терминала Linux выполнить и посмотрите, что будет в ответе.
    2. Вы ошибаетесь, такой файл там есть (я только что еще раз это проверил). Возможно, вы случайно его удалили.
    Да файлик я все таки нашёл, спасибо большое. Вопрос следующего характера а нужно ли в нем прописывать host если мы его указываем в визуализации тестового проекта?

  6. #5156
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teinrus Посмотреть сообщение
    Да файлик я все таки нашёл, спасибо большое. Вопрос следующего характера а нужно ли в нем прописывать host если мы его указываем в визуализации тестового проекта?
    Файл касается исключительно Ms SQL.
    Для него нужно прописывать, потому что в команде отдается название секции хоста в файле.
    Возможно, можно прямо в команде как-то отдавать IP хоста и остальные настройки, но в момент изучения вопроса у меня за разумное время не получилось найти такого варианта - поэтому в примере рассмотрено использование файла конфигурации.

  7. #5157

    По умолчанию

    Здравствуйте! Среда разработки Codesys 3.5 SP17. Панели СПК107 (v14 и v17). На реальном оборудовании проект работает, но если я загружаю его в эмулятор, то проект переходит в STOP и на нижней панели красным мигает - программа загружена - исключение. В журнале сообщение "sourceposition*app=sim.device.application]. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!
    Ошибка.bmp

  8. #5158
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Среда разработки Codesys 3.5 SP17. Панели СПК107 (v14 и v17). На реальном оборудовании проект работает, но если я загружаю его в эмулятор, то проект переходит в STOP и на нижней панели красным мигает - программа загружена - исключение. В журнале сообщение "sourceposition*app=sim.device.application]. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!
    Ошибка.bmp
    Добрый день.
    Вероятно, в вашем проекте есть функционал, который не поддержан в симуляции.

  9. #5159

    По умолчанию

    А у симулятора есть ограничения? А этот функционал как-нибудь можно узнать (это настройки самого проекта или код)? В некоторых проектах просто симуляция запускается, хотя различий как таковых в проектах нет (codesys ругается на действие, я все содержимое действия коментил, но проблема не ушла)

  10. #5160
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    А у симулятора есть ограничения? А этот функционал как-нибудь можно узнать (это настройки самого проекта или код)? В некоторых проектах просто симуляция запускается, хотя различий как таковых в проектах нет (codesys ругается на действие, я все содержимое действия коментил, но проблема не ушла)
    Да, есть ограничения. Лучше использовать виртуальный контроллер.
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY

Страница 516 из 547 ПерваяПервая ... 16416466506514515516517518526 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2727
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 21:27
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 821
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 10:57
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12